卫生间地板采暖散热量分析
tosan223
tosan223 Lv.2
2005年11月29日 14:46:43
来自于采暖供热
只看楼主

1、 地面的散热能力地面的散热能力在地面材质确定的情况下在允许的最高水温、最密管间距的情况下达到最大。但同时为了满足地表温度的卫生要求而限制了地面的最大散热量。下面分析在瓷砖类地面,dn16的PEX管的条件下,散热量的最大值:①在水温为60~50℃,即平均水温为55℃,管间距100mm(以上条件为地板采暖的极限条件),室内温度24℃时,散热量为154w/m2,此时对应的地表温度由以下公式计算为:

1、 地面的散热能力
地面的散热能力在地面材质确定的情况下在允许的最高水温、最密管间距的情况下达到最大。但同时为了满足地表温度的卫生要求而限制了地面的最大散热量。下面分析在瓷砖类地面,dn16的PEX管的条件下,散热量的最大值:
①在水温为60~50℃,即平均水温为55℃,管间距100mm(以上条件为地板采暖的极限条件),室内温度24℃时,散热量为154w/m2,此时对应的地表温度由以下公式计算为:
tEP=tn+9*(q1/100)0.909 ,tEP=37.3℃。
②按北京市标准《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》中4.2.8条地表温度的卫生要求,在人员短期停留区域,适宜温度为28~30℃,最高限值为32℃。由上述地表温度公式计算可知(室内温度24℃):
地表温度为32℃时,散热量q=89.8w/ m2,对应供回水温度为50~40℃,管间距为150mm。
地表温度为34℃时,散热量q=113w/ m2,对应供回水温度为55~45℃,管间距为175mm。
综上所述,在不同的地表温度下,地面的允许最大散热能力及对应的盘管规格条件为:
地表温度为32℃时,散热量q=89.8w/ m2,对应供回水温度为50~40℃,管间距为150mm。
地表温度为34℃时,散热量q=113w/ m2,对应供回水温度为55~45℃,管间距为175mm。
2、 典型卫生间分析
D户型2层卫生间
  围护结构 尺 寸 面积 K值 温差 朝向修正 基本耗热量 条缝长度 渗透率 空气渗透量 渗透耗热量 总热量
                w m     w w
D二层1 北外墙 2.6 3 7.8 1 33 1 257.4          
  北外窗 1.2 1.2 1.44 2 33 1 95.04 6 5 30 370.34 722.779

D二层1’ 西外墙 2.6 3 7.8 1 33 0.95 244.53          
  西外窗 1.2 1.2 1.44 2 33 0.95 90.288 6 2.5 15 185.17 519.988
以上负荷计算值为外墙为北外墙及西外墙的两种不同情况下的计算结果(墙K值为1,窗K值为3)。本房间的有效散热面积为1.7*2.2=3.74m2。由以上散热量分析结果看,当地表温度为32℃时,散热量为89.8*3.74=335.8w,不管是北向或西向房间均不能满足室内温度要求。
用试算法可以得出室内温度的大约数值。当室内温度降为22℃,热负荷计算结果如下:
  围护结构 尺 寸 面积 K值 温差 朝向修正 基本耗热量 条缝长度 渗透率 空气渗透量 渗透耗热量 总热量
                w m     w w
D二层1 北外墙 2.6 3 7.8 1 31 1 241.8          
  北外窗 1.2 1.2 1.44 2 31 1 89.28 6 5 30 347.89 678.974

D二层1’ 西外墙 2.6 3 7.8 1 31 0.95 229.71          
  西外窗 1.2 1.2 1.44 2 31 0.95 84.816 6 2.5 15 173.95 488.473
当室内温度为22℃由上述公式可计算得出地表温度在32℃时,散热量为113 w/ m2,总散热量为113*3.74=422.6w,与西向房间情况下的22℃室温下的热负荷488w相差不大,所以在上述情况下,室内温度可达到22℃左右。
3、 其他卫生间
D户型2层另外一个卫生间,其要求为24℃的区域即浴缸与实际可铺设地暖区域(洗手盆处)有隔断,属于不同房间,所以可以肯定此区域达不到24℃的要求。需要入浴要增加采暖设施.