我正在施工的大楼,150米高。由于装修施工需要在每层设置临时用水点,水源有地下井水及市政自来水,请前辈、高手支招?

我正在施工的大楼,150米高。由于装修施工需要在每层设置临时用水点,水源有地下井水及市政自来水,请前辈、高手支招?
liweiquanluntan
2005年11月30日 09:16:31
2楼
在施工区内设置临时消防泵房及水池,泵组一套(水泵一备一用),水泵扬程\流量及水池容积根据计算;因是装修工程,结构已完成,利用屋顶消防水箱间设置水箱(最好是正式消防水箱,避免更换水箱时停水),从地面水池利用泵组打到水箱。从水箱引临水干立管(考虑消防,应管径DN100,干立管根据消火栓间距30米要求布置),每30-35米高度为一个分区,进行减压。应可实现生产临水需求。
生活用水利用临时市政管线。
回复
zl19830211feng
2005年11月30日 18:35:38
3楼
学习中啊
差距不小啊
我要加油了
回复
pengjianliang
2005年12月01日 14:50:31
4楼
已经是装修期间了,应该很多主干管已做好了可以好好利用啊
回复
xueqi1818
2005年12月06日 20:18:58
5楼
楼上说的很好.
我同意
回复
jgsf
2005年12月07日 15:27:39
6楼
支持二楼
回复
juzhe8396
2005年12月10日 11:33:05
7楼
本人求助施工现场临时用水布置原则,一定要布置成环状吗?现场场地小。是否要保证现场每个部位消火栓都要到位。急!!!

回复
suntuolin
2005年12月10日 11:36:36
8楼
应该就是布置成环的要不然消防验收怎么过呀?
回复
xiangfeng_xu
2005年12月11日 01:22:58
9楼
150米必须考虑竖向垂直分区啊!中间设备层增加稳压泵组,加设接力水箱
回复
ycao7678
2007年06月20日 14:02:08
10楼
应结合消防进行临时用水设计