室外排水管道灌水试验如何做?
oys636
oys636 Lv.2
2005年11月09日 23:16:18
只看楼主

我刚参加监理工作不久,对工作比较认真,现迫切想知道如何做室外排水管道的灌水试验,请有经验的高手们不吝赐教。

我刚参加监理工作不久,对工作比较认真,现迫切想知道如何做室外排水管道的灌水试验,请有经验的高手们不吝赐教。
awbawbawb-001
2005年11月10日 13:04:04
2楼
详见<给水排水管道工程及施工验收规范>GB 50268-97~10.3章节
回复
xiaoqi
2005年11月12日 19:20:24
3楼
我也刚接触市政工程不久,现在做闭水试验的已经很少了(在我接触过的工程中),都是和监理一调节就不做了,但是也有做的,一般是选择做的比较好的一段井位堵上两端的管道,从井口开始灌水到距离上游井口600时开始停止.然后计算时间和水面降低高度的关系(规范上有允许渗透量的数值).
回复

相关推荐

APP内打开