地下商场计算风量很大,请教!急
xfd831
xfd831 Lv.12
2010年07月30日 02:46:34
来自于中央空调
只看楼主

该地下商场面积1280平方,甲方要求冷负荷指标为每平方250W,则总余热为Q=1280*0.25=320KW另,地下商场人数指标2平方/人计算,则设计人数为1280/2=640人,余湿W=640*0.89*184g/h=104806g/h=29.1g/s热湿比=Q/W=320000/29.1=11000商场室内设计温度26,相对湿度60%,夏季空调室外干球温度35.7度,湿球28.5度,送风温差取8度,T=18度。

该地下商场面积1280平方,甲方要求冷负荷指标为每平方250W,则总余热为Q=1280*0.25=320KW
另,地下商场人数指标2平方/人计算,则设计人数为1280/2=640人,余湿W=640*0.89*184g/h=104806g/h=29.1g/s
热湿比=Q/W=320000/29.1=11000
商场室内设计温度26,相对湿度60%,夏季空调室外干球温度35.7度,湿球28.5度,送风温差取8度,T=18度。
由热湿比线和送风温度,在焓湿图查得送风点的状态参数为相对湿度90.4%,含湿量11.8g/kg,焓48.2KJ/kg。
另通过焓湿图查得室内空气的状态参数为含湿量12.8g/kg,焓58.9KJ/kg。
由上面参数计算所需的送风量,按余热计算G=320/(58.9-48.2)=29.9kg/s=29.9/1.2*3600=89700CMH
按余湿计算,G=29.1/(12.8-11.8)=29.1kg/s=29.1/1.2*3600=87300CMH。
考虑到热湿比计算取了近似值的缘故,以上计算应当是正确的。那么这个地下商场需要近9万的风量,与原设计的3万风量相差很大,请问我上面的计算有错误么?如果有错在哪里,请指正,谢谢。另外我觉得这个送风状态点的相对湿度太高了,就在机器露点附近,如果不提高送风温度,有什么好办法解决机器露点的问题,谢谢!
梦想成真321
2010年08月03日 15:17:40
12楼
设备放热,比如灯具,另外温差选择有点小吧
回复
e328915058
2010年08月03日 15:59:17
13楼
帮你估算过只有3万
回复
amomo2006
2010年08月03日 16:41:53
14楼
地下商场送风量应根据消除余热、余湿来确定送风量。可以先根据消除余热来计算送风量,然后校核送风量是否满足消除余湿要求,如果满足就OK,如果不满足取其中最大者。另外总送风量还要满足房间换气次数要求。
回复
liwende123
2010年08月03日 20:12:09
15楼
你的余湿计算显得有点小,还有你的送风温差取10度应该可以风量就可以小点啊.
回复
cnbbzz
2010年08月03日 21:09:30
16楼


嗯,失误,看错了。
回复
cheunglam
2010年08月03日 21:23:50
17楼
送风温差太小,若风量太大,可将室内的相对湿度调低,这样算风量会小很多。
回复
daiboss
2010年08月04日 12:54:10
18楼
同意12楼,另外商场的送风量(包含新风)每平米不会小于30CMH的,所以以前选的30000CMH偏小,地下商场一般35~40CMH/平米足够了,这样算下来,大概选两台25000CMH~30000CMH的空调机组。
回复
yang1103
2010年08月04日 14:40:05
19楼

专业,同意
回复
chengfan_cn1
2010年08月04日 17:00:52
20楼
首先冷负荷计算,如果你取250W每平米,这个数值是非常高的,可以降低。人员密度安0.5人每平米,则计算面积最多按建筑面积的40%计算。商场最大客流人数在250人左右。
系统方面,你采用全空气系统似乎不合适。可试试采用6000立方米/小时的空调机全回风运行加新风的方式。:lol
回复
chengfan_cn1
2010年08月04日 18:39:04
21楼
就是室内的余热余湿全由全回风运行的多台吊顶式空调机负担,室内新风另设新风机将室外空气处理至室内等焓线。最好接显热回收器。
另外,说句题外话。如果你确定的系统无法实现,或实现得相当困难则非常可能你的系统确定错了。
回复

相关推荐

APP内打开