各位前辈,请教一下,空调系统中的定压方式
lantianlove2003
2010年07月25日 17:58:48
来自于中央空调
只看楼主

1.定压点是在系统的最高处,还是在水泵的吸入口处啊?2.不需要制热的空调水系统,是不是冷冻水系统就不用定压补水了啊?

1.定压点是在系统的最高处,还是在水泵的吸入口处啊?
2.不需要制热的空调水系统,是不是冷冻水系统就不用定压补水了啊?
cnbbzz
2010年07月25日 20:57:52
2楼
1、2个都可以,定压值为高于系统最高点2米左右。
2、冷冻水系统都要定压补水,都是作为闭式系统,为啥要有区别呢?
回复
ntgechao
2011年02月22日 14:51:59
3楼
空调水系统定压的功能有:1、防止水系统的水倒空,也就是说,必须保证水系统无论在运行中,还是在停止运行时,管路及设备内都要充满水,以防系统倒空,吸入空气;2、防止水系统中的水汽化,也就是说,水系统中压力最小,水温最高处的压力要高于该处水汽化的饱和压力。
一般来说,定压点选择在循环水泵吸入口处,因为这里是全系统能量最低的地方,经过水泵加压之后,任何一点的能量都比它高。这是目前广泛采用的定压点位置。
回复

相关推荐

APP内打开