【现场照片】第一套图纸评审--高层建筑采暖(结帖)
zhengxufeng
zhengxufeng Lv.12
2005年10月20日 08:19:52
只看楼主

以下为我的朋友提供的一套图纸,他请我帮助看看,高层住宅小区采暖,包含建筑施工图和所有采暖施工图,全部的地下室以及系统图。(此图为河北省某市图纸) ------------------------------------------------------------------------------- 欢迎大家踊跃发言,时间调整为一个月左右,每二周开始一套新的图纸。希望大家本着研究技术讨论知识的原则,做到言之有据,最好能附图以说明,或者注明违反规范某条。热烈欢迎暖通设计、施工、监理、销售……工程师根据您们的眼光提出问题。

以下为我的朋友提供的一套图纸,他请我帮助看看,高层住宅小区采暖,包含建筑施工图和所有采暖施工图,全部的地下室以及系统图。(此图为河北省某市图纸)
-------------------------------------------------------------------------------
欢迎大家踊跃发言,时间调整为一个月左右,每二周开始一套新的图纸。希望大家本着研究技术讨论知识的原则,做到言之有据,最好能附图以说明,或者注明违反规范某条。热烈欢迎暖通设计、施工、监理、销售……工程师根据您们的眼光提出问题。
希望这个活动能让各位朋友了解不同的画图风格以及不同地域的制图要求,同时也希望能给初上路的暖通设计、施工、监理、销售……工程师借鉴和启发。
对于认真看图回帖者将给予一定积分奖励!
期望大家鼓励为主,批评为辅,严禁人身攻击!
-------------------------------------------------------------------------------
参与提交图纸请到:http://co.163.com/forum/content/1479_202101_1.htm
图纸一旦采用,我们会在第一时间通知您!请在论坛--我的办公室--我的留言--中查收,并及时查阅你的图纸所在帖和热情回帖。
谢谢大家参与!

1131155083756.gif

免费打赏
zhengxufeng
2005年11月09日 15:48:07
62楼
1。回57楼,供水及回水干管,共用立管管材采用焊接钢管。
2。回58楼,假如在你的小区所有住宅都是17层,那在保证你的管道、散热器压力等级下,可以用一个分区,因为50米是一个台阶,而17层对于住宅在50左右,临界。高区工作压力0.8MPa,低区工作压力0.6MPa,这是换热站定压
3。回60楼,你的图,相当于高低区,直接连在一起,没有分区。出发点减少入口装置很好,现在做的工程,把装置(阀门)直接放在地下室的一间房子,减少入口井数量
4。回61楼,看一下48楼
回复
zhengxufeng
2005年11月09日 15:49:20
63楼
前室每个风口的有效面积按1/3系统风量确定。
回复
taurl
2005年11月09日 16:21:29
64楼


前室每个风口的有效面积按系统总风量除以火灾时开启门的数量确定,一般规定20层以下取2,二十层以上取3
回复
lifeng1hao
2005年11月09日 17:28:14
65楼
这是哪的工程啊?
高层建筑的采暖我也没有接触过,不过大家可以讨论一下.
我支持!
但是它的一些基本资料最好能让我们看到.
我还是先下图纸看看!
回复
zhengxufeng
2005年11月10日 17:50:03
66楼
工程地点:石家庄,还要什么基本资料?
回复
xuguiyun2
2005年11月10日 19:50:49
67楼
很节能的,很好,我没见过这样的工程!
回复
zhengxufeng
2005年11月12日 16:22:29
69楼
风口的操作阀宜设在便于手动开启的位置,加压送风口安装沿梁底,开启信号部位在便于手动开启的位置
回复
baijun2003
2005年11月14日 11:35:56
70楼
支持,不过宜设在便于手动开启的位置,一般距地底距地0.4m。
回复
zhengxufeng
2005年11月16日 11:52:30
71楼
第一套图纸评审--高层建筑采暖,截止2005.11.20结贴,大家赶快抓紧时间讨论
回复
vagrant007
2005年11月18日 18:52:42
72楼
下来看看先,谢了
回复