请问,一建在半山区(高66米)的住宅小区共由15幢楼(均为十一层,顶层为复式单元)组成,共507户(其中有36户是复式住宅)。全部住户共用一套变频调速恒压给水设备供水。本人选用流量为27-36-54(m3/h),扬程为105-100-85的变频给水设备,不知当否?请各位大师不吝指教!谢了!

2002年01月15日 19:34:22
2楼
如果仅是作为生活用水,我觉得你所选的泵流量有点偏大,我计算了一下,最大小时量为36m3/h左右即可,扬程要根据具体配管情况计算确定。
回复
situ
2002年01月16日 19:26:53
3楼
请问你计算时是按每户多少个人计算?建筑物内的用水时间是按多少个小时计算?
回复
plumber
2002年01月18日 10:31:33
4楼
必须按当量确定秒流量确定
回复
lkh
2002年01月18日 16:52:03
5楼
流量偏小,变频给水设备应按秒流量计算。
回复
hjj
2002年04月14日 15:21:13
6楼
流 量 太 小:507×4/24=90
80 米
回复
赵振国
2002年04月20日 17:09:37
7楼
高峰期可能不行。、
回复
万开hjm
2002年04月20日 18:03:16
8楼
1. 不节能. 2. Q 小了些. 3.消防怎么办? 建议: 在山下修一级小泵房,用管道泵提水至60m处入地下水池.再变频加压供水.管道泵参数:Q=25立方,H=70M-市政最低压力.两台[一用一备] 变频泵参数: 80DL-3[一用一备], 小流量泵参数:50DL-5 一台.水池有效容积250立方.消防泵参数: 80DL-4 [一用一备].如果有喷淋另加水池容量.注意:管道泵是水位控制工频工作. 满意吗? 不当之处请指教.
回复
xjqbobo
2002年04月25日 13:09:52
9楼
如果在广州地区,这流量真是太小了。应为:507X0。15X1。2=91。26立方米每小时。
回复
姑苏慕逸
2002年05月17日 16:46:23
10楼
510X3.5X0.25X3/24=56M3/H
在江苏地区如何?
回复
万开hjm
2002年05月21日 09:16:27
11楼
应该没有问题!