住宅楼没有管道井,靠楼梯间的地方又没有卫生间,消防立管怎么布置?能不能放在墙里?
住宅楼没有管道井,靠楼梯间的地方又没有卫生间,消防立管怎么布置?能不能放在墙里?
22楼
同意,实在不行就只能明装,难看总比没有安全系数的好,要不就找设计院帮你解决!
放在墙里肯定不行的,会损坏墙体结构,总得考虑热胀冷缩系数吧!不要害人,还是明装和找设计院吧!
回复
23楼
放进墙里,结构的还不敲爆你的脑袋!!!
回复
24楼
靠楼梯间布置
回复
25楼
不要直说结论,不讲理由好不好?
结构的为什么要敲掉我的脑袋???
说说影响在哪里?你只留个结论在这里我还是不明白,还是不服气啊!
回复
26楼
图集上有消防箱的暗装,生活中也见过很多暗装的,为什么不行??你说出个一二三来?
你说不能暗装为什么??
平常见到的为什么又能暗装?(就是说在什么情况下可以啊,什么情况下不可以啊?)
郁闷..........
回复
27楼
几层啊?还设消防?
回复
28楼
一层杂物房 七层住户
回复
29楼
老兄,你要帮忙就只直接说得了?你问几层有什么用?肯定是需要设消火栓才来问啊!
回复
30楼
消防立管是不允许放墙里的,规范没强制要求,但是消防验收肯定通不过,可以考虑消防立管立在楼梯外(影响美观),消火栓箱体布置在楼梯平台,采用内嵌式,放在墙内,厚度可采用薄型,暗装,箱门可根据墙体装修.
回复
31楼
消防立管不在墙里,在休息平台墙角明装,消防箱暗装,消火栓与立管的连接管部分在墙里,可否?
回复