大概情况说一下:6栋18高层的商住楼,采用集中地暖供热,但现在发生个问题,目前只开发一期十栋,后续开发后面3栋,但需要建设换热站,在下不知道这个换热站怎么建立呢?请有经验的同志们给点意见,以供交流。
大概情况说一下:6栋18高层的商住楼,采用集中地暖供热,但现在发生个问题,目前只开发一期十栋,后续开发后面3栋,但需要建设换热站,在下不知道这个换热站怎么建立呢?请有经验的同志们给点意见,以供交流。
12楼
学习!!!
回复
13楼
:)
回复
14楼
学习啊,这是个非常常见的问题。
回复
15楼
外网分两套,高区和低区,千万不要高低直连,那样定压不好定,同时会不热的。这样在站内设置高区和低区两套换热装置,按6栋楼的设计。运行可以按三栋楼送暖,现在的机泵变频技术很成熟,并且很节能,循环泵设计一用一备,可以起一台,换热器可以投一台或投一半,视二级网情况而定。
回复
16楼
建一个换热站,内置换热机组一套。其中板换两台单台板换热负荷最少需要满足3栋楼的,水泵设置三台前期为一用两备。后3栋楼采暖时就为两用一备了。建议如果从工程造价的方面考虑还是一次到位。
回复
17楼
这个嘛,简单,建议统一预留二期管口及位置等,设计应该统一考虑,这样二期设计时能少很多麻烦
但是前提是你要确保甲方二期的方案不要变,比如说楼层数,建筑面积等,否则,你的换热站很有肯能设计过小,后期会超级麻烦的
当然,你一期设计时也可以充分考虑周全些,即预留大点的换热站
回复
18楼
换热站可以共用,换热设备和相应的水泵可以分一二期设置,二期预留位置。
回复
19楼
同意10楼的说法。
回复
20楼
二期预留位置
回复
21楼
好
回复