某医院行政中心2台各400冷吨螺杆式风冷热泵加热回收的运行方案怎么设计?
lphangzhou
lphangzhou Lv.4
2010年06月11日 16:57:07
来自于中央空调
只看楼主

某医院行政楼2台各400冷吨的螺杆风冷热泵加热回收,在夏季满负荷和部分负荷,冬季满负荷和部分负荷以及过度季节的运行方案怎么设计最合理?要求:全年制冷制热,同时有卫生热水的使用。问题:1、与锅炉制热水相比,螺杆风冷热泵有什么优势和弱势? 2、如果每小时要制取29吨左右的50度热水,用400KW的风冷热泵可以吗,还是需要用热回收,全热回收还是部分热回收?另外,全热回收的回收量和制冷量是什么关系,多少比例?部分热回收量是制冷量的多少比例?

某医院行政楼2台各400冷吨的螺杆风冷热泵加热回收,在夏季满负荷和部分负荷,冬季满负荷和部分负荷以及过度季节的运行方案怎么设计最合理?
要求:全年制冷制热,同时有卫生热水的使用。
问题:1、与锅炉制热水相比,螺杆风冷热泵有什么优势和弱势?
2、如果每小时要制取29吨左右的50度热水,用400KW的风冷热泵可以吗,还是需要用热回收,全热回收还是部分热回收?另外,全热回收的回收量和制冷量是什么关系,多少比例?部分热回收量是制冷量的多少比例?
3、夏天满负荷运行时,需开启几台风冷热泵制冷,同时加热生活热水?是否需开启热回收?全热回收还是部分热回收?
4、夏天部分负荷运行时,又需开启几台风冷热泵?是否需开启热回收?全热回收还是部分热回收?
未完待续~~~~
mooii
2010年06月11日 17:17:36
2楼
难道这个方案不是你定的,而是被动接受的?建议楼主找厂家了解下机组性能,他们有丰富的工程经验。
回复
lphangzhou
2010年06月12日 08:28:57
3楼
我不是甲方
回复
lphangzhou
2010年06月12日 08:29:43
4楼
只是不太懂,看到他们的方案有些不明白的地方想问
回复
yusj9016
2010年06月12日 09:04:56
5楼
有这么大冷量的风冷热泵螺杆吗?我只听说过单机最大为180USRT
回复
songboc
2010年06月12日 15:14:05
6楼
你说的不全,比较模糊,看不懂哈
回复
mwl999
2010年06月14日 21:47:15
7楼
热泵最不好不要做热回收,除非生活热水夏天需要,不然不合适!!
回复
yusj9016
2010年06月18日 12:36:19
8楼

不同意你的说法!热泵最好是做成全热回收型的就算不需要热水,热回收也是能提高机组效率的!
回复
summer_cad
2010年07月12日 14:36:29
9楼
1、夏季和过渡季节都可以满足的。
2、冬季建议配置电热水锅炉+蓄热水箱来满足生活热水需求。冬季使用热泵烧热水,温度无法保证,仍然需要锅炉辅助加热的。使用蓄热水箱可以利用夜间低谷电价,运行费用肯定不热泵更低。
回复
lipenglun
2010年07月12日 14:50:32
10楼
热回收一般是开几台主机,就有多少热回收
回复

相关推荐

APP内打开