自动喷淋系统高位水箱怎么保证喷头最不利点水压
huhu8107
huhu8107 Lv.12
2005年09月07日 13:30:59
只看楼主

自动喷淋系统设置高位水箱,高位水箱要接到报警阀前,如果报警阀在泵房内,高位水箱的管子接到地面泵房里,根据水箱设置的高度产生的水压减去水利损失,那么能不能保证喷头最不利点水压呢?

自动喷淋系统设置高位水箱,高位水箱要接到报警阀前,如果报警阀在泵房内,高位水箱的管子接到地面泵房里,根据水箱设置的高度产生的水压减去水利损失,那么能不能保证喷头最不利点水压呢?
huhu8107
2005年09月08日 14:19:17
12楼

这点我不同意,增压稳压设备才是总称,增压是水泵设备,稳压是气压罐。
回复
tx
2005年09月08日 16:28:24
13楼
在火灾初期,有3-5个喷头喷水,系统阻力小,水箱还是有作用的。
回复
xjl001
2005年09月08日 17:22:48
14楼
呵呵,同意13楼的,火灾初期只有1,2个喷头工作,水量很小,管道损失小,一般水箱底比最不利喷头高6米左右就可以了,也不用设什么增压,稳压。
回复
zzg731017
2005年09月08日 17:25:40
15楼
这种情况是需要加增压稳压设备的
回复
jjun2014
2005年09月08日 23:45:11
16楼
喷淋系统一般要设稳压装置的
回复
qfsmy
2005年09月09日 09:01:36
17楼
搞水才不几天呵呵…… 请问用水箱供水的喷淋系统 最不利点一般在首层还是一层?
回复
eric.wang
2005年09月09日 09:31:45
18楼


我觉得设置高位水箱还是有用的,毕竟可以保证前10min的水量和水压,这一点对于起泵前的时间内(约10min)做了可靠性的保证。
如果高位水箱无法满足最不利点(通常为顶层)要求,我一般做法为单独为顶层设置增压设备来满足顶层,其余楼层则由水箱来满足,我觉得这样可以选择小一店的增压设备,以降低造价

请教各位高手,这样是否可行?有没有更好的办法?
回复
tang123
2005年09月09日 09:54:13
19楼


首层和一层好像是一个概念吧,最不力点在最高层
回复
jyh68868686
2007年08月26日 14:16:02
20楼
高位水箱都是要设置稳压泵的
如果没有那设置的也没有用了啊
回复
acheng
2008年11月07日 11:40:30
21楼



规范10.3.1,水箱的供水,应满足系统最不利点喷头的最低工作压力和喷水强度。
要满足喷水强度,水箱高6m就不够了,报警阀阻力4m,水流指示器2m,管道阻力。。。
所以要设增压设备
回复

相关推荐

APP内打开