某高层的施工现场
mygod812
mygod812 Lv.4
2010年06月01日 21:18:20
来自于工地图片
只看楼主

某高层的施工现场

某高层的施工现场

DSC05378.JPG

toto_hong
2010年06月06日 11:50:46
12楼
钢筋穿型钢翼板??
回复
dongdonghuang
2010年06月06日 22:29:33
13楼
这个钢筋施工整体看来还好,但是一些细节还没做到位的。第一张图片柱子在梁面处缺少一个主箍,这个箍一定要有,不然这么大的柱子如果偏位很难处理,而在规范上这里位置应该有一个箍。二张图上工人在套箍时没注意接口位置了大多数在一边了。三图这个左边上皮负筋比另外几根长了三十公分左右,我不知道这个是标准的还是长了,这个肯定是下料的或者绑扎的没做好。六图上那个泵管洞开口太大,没这个必要,而且洞口加筋也不合理。如果我做为监理,第一图应立即整改,另外的要叫施工方以后注意这个问题。
回复
mygod812
2010年06月07日 05:22:51
14楼
楼上看的很仔细,不过有几点要声明下:1、柱子在梁面处缺少一个主箍:这张照片体现的东西并不是浇混凝土前的,主箍确实要扎,而且不只一个。2、泵管洞开口太大:其实并不算大,第一要保证从地面泵送至60层,开孔误差要考虑。第二,越高,甭管抖得越厉害。
回复
gcs_2006
2010年06月07日 08:23:04
15楼
:call: :call: :call:
回复
ljgkm115
2010年06月07日 10:59:21
16楼
看到13楼评论,心里那个惭愧。以后我也要看的更仔细些
回复
jinyong_lin
2010年06月08日 15:09:16
17楼
柱子是使用组合型钢混凝土柱吗,某些位置钢筋很密啊,下料浇注时候质量能否保证
回复
xhb08
2010年06月08日 18:42:43
18楼
不错
回复
gaozhigang-520
2010年06月08日 19:30:55
19楼
很规范
回复
caifeng0626
2010年06月09日 17:22:58
20楼
大面积不错,继续努力,但要注意小细节的
回复
wangkekun01
2010年06月10日 15:57:32
21楼
谢谢,先下来学习学习,也希望多上传这样的好贴
回复

相关推荐

APP内打开