请问地下室通风系统问题
ssycet1
ssycet1 Lv.2
2010年05月27日 22:18:13
来自于通风排烟
只看楼主

请问地下室2000多平,只有一个防火分区,车道口能不能算是自然通风,可能不做正压送风,如果可以见规范那章,那条

请问地下室2000多平,只有一个防火分区,车道口能不能算是自然通风,可能不做正压送风,如果可以见规范那章,那条
ssycet1
2010年05月28日 00:33:48
2楼
高手高手在哪里
回复
w-jwei
2010年05月28日 11:12:04
3楼
发错地方了,高手在暖通版呢!!
回复
dglllq
2010年05月28日 11:21:45
4楼
1.要设机械排烟系统;
2。汽车库可设一个防火分区,两个防烟分区,两套排烟系统
3。其他功能的按500设一个防烟分区
回复
snail_yin
2010年05月28日 11:33:01
5楼
没看清楚楼主的问题:
1、功能是汽车库吗?
2、想问车道入口是否可以作为自然通风口?不行,自然通风也有个气流组织的问题,如果设置机械排风,利用车道入口自然补风是可以的。
3、怎么会提出正压送风的问题?
回复
ssycet1
2010年05月29日 19:21:39
6楼
设计只有设计两台防烟机,没有送风阿!这样的系统要不要做送风系统
回复
xiaoapple007007
2010年05月31日 09:52:38
7楼
新风系统
有需要新风换气机、新风机组的请联系我QQ:893282623,优质品牌,厂家直销。
回复
hnxiongwu2976
2010年05月31日 17:30:16
8楼
不知道楼主到底要问什么,怎么就提到正压送风的问题了???应该是问机械排风(烟)和机械送补风的问题吧?
如果是单纯的汽车库一个防火分区,设两个防烟分区,两套排烟系统就行了。
回复
斯人12121
2010年06月01日 09:45:11
9楼
怎么还有防烟风机啊,是排烟风机吧。。
回复
斯人12121
2010年06月01日 09:46:11
10楼


应该是两台排烟风机,利用车道的自然补风
回复

相关推荐

APP内打开