设在燃气锅炉间内的通风设备需要防爆,但是如果我把通风设备(平时、事故排风)放在辅机间或者走道,总之不在锅炉间内,是否还需要防爆。请指教,谢谢!
设在燃气锅炉间内的通风设备需要防爆,但是如果我把通风设备(平时、事故排风)放在辅机间或者走道,总之不在锅炉间内,是否还需要防爆。请指教,谢谢!
12楼
建规10.3.4。无论排风机放在何处,均应考虑防爆。
厨房,应该看具体情况。如果有突然放散大量 煤气、天然气的可能,且密闭性强的,应该适当考虑事故通风和采用防爆风机。
回复
13楼
----风管应该采取防静电措施!
回复
14楼
我觉得11楼说的很准确,送风机和排风机是需要分开考虑的,而且燃气锅炉房和普通的厨房情况也是不同的
回复
15楼
:victory:
回复
16楼
嗯,这种细节是比较难搞,学习。
回复
17楼
建规10.3.4、10.3.5的条文说明:若通风机设在单独隔开的通风机房内,在送风干管内设有止回阀(即顺气流方向开启的单向阀),能防止危险物质倒流到风机内,且通风机房发生火灾后不致蔓延至其他房间时,可采用普通的通风设备。
回复
18楼
长了不少知识,多看帖多学习
回复
19楼
如果有突然放散大量 煤气、天然气的可能,且密闭性强的,应该适当考虑事故通风和采用防爆风机。:victory: