关于热力站内补水泵启停压力
lilyw_1980
lilyw_1980 Lv.2
2010年05月21日 09:21:30
只看楼主

请大家指点一下热力站内补水泵启停压力如何确定

请大家指点一下热力站内补水泵启停压力如何确定
simplesb
2010年05月21日 10:02:58
2楼
可以参照《采暖空调循环水系统定压》05k210里面的计算例子。在论坛里有下的。
回复
lilyw_1980
2010年05月21日 10:28:14
3楼
自己顶
回复
lilyw_1980
2010年05月21日 10:52:53
4楼
谢谢回复,我下载了05K210,学习中。
初来乍到,还不知道这里有这么多的好东西
回复
sdshui8609
2010年05月21日 13:02:33
5楼
学习中。
回复
t6306tom
2010年05月21日 19:11:24
6楼
热力站内补水有两个作用:1、为循环系统补水2、既为系统补水又起定压作用。看情况而定。
回复
阿郅
2010年05月24日 09:06:44
7楼
安全阀一般规范上规定:
对于启闭压差的极限值可根据适用要求选择
1、启闭压差最大值为7%的整定压力,最小为2.5%的整定压力。
2、启闭压差最大值为15%的整定压力。
当流道管径小于15时,用2;当整定压力小于0.3MPa时,启闭压差最大值为0.03MPa。
回复
yanjianbin
2010年05月25日 12:51:54
8楼
系统内最不利的环路和最高点+0.05mpa.经验值
回复
riminton
2010年05月26日 13:09:02
9楼
理论上系统定点压力应=最高点高差+5m,如果是回水循环泵吸入口处定压,也可参照,就会使实际比理论略高一点
停泵压力要根据实际运行调整,高了(在系统承压设备满足的条件下)补水泵启动停止不会太频繁
回复
xue_lang
2010年05月26日 15:23:30
10楼
学习
回复
jiatongzhang2009
2010年05月29日 15:09:59
11楼
"05K210"是什么意思?:L
回复

相关推荐

APP内打开