露天游泳池可做消防水池吗?
datura12
datura12 Lv.2
2005年09月02日 10:55:33
只看楼主

新建一片小区 甲方要求露天游泳池兼做消防水池用 可行吗?消防水池350T就够了 可行的话需要注意那些问题 没做过 请教大家 谢谢

新建一片小区 甲方要求露天游泳池兼做消防水池用 可行吗?消防水池350T就够了 可行的话需要注意那些问题 没做过 请教大家 谢谢
果汁
2005年09月02日 11:48:10
2楼
发贴之前看搜一下,这个问题讨论过好多次了。

http://co.163.com/forum/content/90_177921_1.htm
http://co.163.com/forum/content/90_32006_1.htm
回复
fymfymfym
2005年09月02日 17:10:41
3楼
甲方就是甲方,甲方在任何时间任何地点考虑的只有钱,设计部门必须按照规范,要充分考虑到最不利的情况和最危险的可能。我坚持不同意使用游泳池作为消防水池。决不迁就!消防部门肯定是支持我而不同意甲方的设想。年轻的设计师千万要注意。只要甲方的法人变更、单位的性质变更、游泳池的功能变更--消防的保证就会突然变成一句空话。
回复
8809055
2005年09月02日 22:42:40
4楼


类似情况还有室外水景。业主要拿室外水景当消防水池,技术上没问题,可非技术因素不可小视。
回复
猪仙
2005年09月05日 16:02:14
5楼
2005年09月05日 17:02:14
6楼
这里有一下游泳池的资料:

http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?way=1&firclass=1622&firName=%u6CF3%u6C60%u8BBE%u5907&allCount=42
回复

相关推荐

APP内打开