关于小区换热站的选型问题
yanghongbo112
2010年05月10日 14:53:13
只看楼主

现在小区设计供热面积为14万平方,不分高低区。三座18层,四座6层,四座12层。热负荷为8736KW。户内全部采用地辐热采暖。接入市政集中供热热源,热源提供的水温是130度左右,换热出水温度应该为55至45度。现在兄弟本人对供热这一行实在不精通,要选施工单位,要选换热器,脑子一团乱麻,在这里求助各位达人,给个意见····如果建议可行,必有厚报

现在小区设计供热面积为14万平方,不分高低区。三座18层,四座6层,四座12层。热负荷为8736KW。户内全部采用地辐热采暖。接入市政集中供热热源,热源提供的水温是130度左右,换热出水温度应该为55至45度。
现在兄弟本人对供热这一行实在不精通,要选施工单位,要选换热器,脑子一团乱麻,在这里求助各位达人,给个意见····
如果建议可行,必有厚报
免费打赏
zzxzwg
2010年05月18日 09:21:36
22楼
地面辐射供暖技术规程3.1.3:低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa;当建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。因此此小区应分区设计。
回复
zzxzwg
2010年05月18日 09:31:38
23楼
还是应该让专业的设计院设计,不只是换热器选型,还有循环水泵、补水泵选型,补水定压,管道管径,阀门等问题。也可以先联系换热器厂家,了解设备初选型
回复
chenjibai
2010年05月18日 09:44:15
24楼
斑竹下载下来,看下表格,帮我补充下说明,让大家也要下载!
回复
zkg0991
2010年05月18日 12:25:56
25楼
1.建议分高低区,否则低区分水器接头会崩掉,有的接头质量较差。也有见过18层没有分区的。
2.高低区两套换热,每套换热采用一台换热器、两台循环泵(一用一备)、两台补水泵(一用一备)。
3.软化水装置采用一套,软化水箱采用一套。
4.热源过来的管道直接分支到高低区,不需要分集水器。需要一套除污器。
5.不晓得设计院设计换热站房没有,如没有,建议在中间段的楼栋地下室设置换热站。面积大概10m*15m足够。或者在楼栋外建彩钢板房用于换热站,这样避免水淹。
6.至于高低区怎么分,那要看楼栋分布,省事的做法是按多层的高度分作低区,以上为高区。或者简单的1-9层为低区,10-18层为高区。
7.类似的设计做太多了。
8.选厂家,整个站内的设备全包较省事儿,从站外到楼栋立管的管路为另一家。
9.不尽的问题QQ:407294270。

[ 本帖最后由 zkg0991 于 2010-5-18 12:31 编辑 ]
回复
小陈放
2010年05月18日 16:37:09
26楼
建议1-9层为低区,其他未高区。分两套板换机组供热
回复
hanhan521
2010年05月18日 16:47:21
27楼
你这个情况建议你还是分区做的比较好!
回复
jjq1949
2010年05月19日 09:56:19
28楼
感谢网易的占有和朋友,我代表党中央国务院对你们表示慰问,为了我们的未来去努力奋斗吧,中国的未来属于你们,一定的
回复
dzf1999
2010年05月20日 13:52:11
29楼
建筑高度在50米以内可以不分高低区,不过在每层支管安装减压阀, 板式换热器为水-水换热器,尽可能采用两台,便于在清洗时不停暖。整体工作压力在0.9MPa左右,软接头采用不锈钢软接头,阀门、管材承压1.6MPa
主要设备
序号 设备名称 规格型号 数量 单位 备注
1 板式换热器 换热量4600kw,一次网135~110℃,二次网55~45℃ 2 台 两用
2 外网循环水泵 流量950m3/h 扬程30m 2 台 一用一备
(或者流量630m3/h 扬程30m ) 3 台 两用一备
3 定压补水装置 流量38m3/h 扬程60m 1 套 双泵一用一备,膨胀罐额定工作压力1.6MPa
4 钠离子软水器 出水量8m3/h 1 套 不停机流量型
5 软化水箱 容积12.5m3(2500×2500×2000) 1 台 玻璃钢组合式或不锈钢制
6 除污器 DN400 PN1.6 1 台
7 分水器 DN700 1 台 依据外网情况定是否需要
8 集水器 DN700 1 台 依据外网情况定是否需要
9 潜水排污泵 1 台 地下室需用
回复
dzf1999
2010年05月20日 13:54:30
30楼
要是普通建筑18层按层高2.7m算,层高只有48.6m。不用分区
回复
siting1988
2010年05月20日 14:40:59
31楼
回复

相关推荐

APP内打开