请求~~体育馆空调设计资料
miavia
miavia Lv.2
2005年08月13日 16:18:31
来自于中央空调
只看楼主

本人想了解体育馆空调设计的有关知识,不过手头上没有相关资料,希望各位老师提供,谢谢

本人想了解体育馆空调设计的有关知识,不过手头上没有相关资料,希望各位老师提供,谢谢
miavia
2005年09月03日 08:17:47
2楼
...............
没人顶,晕
回复
zhengxufeng
2005年09月03日 13:00:34
3楼
看看这个,参考一下
回复
quandunhai
2005年09月03日 13:01:09
4楼
水冷螺杆与水环热泵之比较

水冷螺杆 水环热泵
基本原理 水冷螺杆机组是氟利昂制冷剂在蒸发器内蒸发吸收载冷剂水的热量进行制冷,蒸发吸热后的氟利昂湿蒸汽被压缩机压缩成高温高压气体,经水冷冷凝器冷凝后变成液体,经膨胀阀节流进入蒸发器再循环。从而制取7℃~12℃冷冻水供空调末端空气调节。 水环路热泵系统是用一个循环水环路作为加热源和排热源。当环路中水的温度由于水源热泵空调机的放热(制冷运行时)使其温度超过一定值,环路中的水将通过冷却塔将热量放给大气。当环路中水的温度由于水源热源空调机的吸热(制热运行时)而使其温度低于一定值时,通常使用加热装置对循环水进行加热。在装有多台水源热泵空调机的建筑物中,有的以制冷工况运行,有的以制热工况运行,而控制系统的作用就是保持环路中的循环水温在一定范围以内。
压缩机 采用半封闭螺杆制冷压缩机·工作原理:阴阳转子在旋转过程中相互啮合压缩,多个齿形连续工作形成稳定压 采用活塞式或涡旋式压缩机·半封闭活塞式压缩机,曲轴带动活塞作往复运动,每往复一次完成一次压缩。
压缩机 力差。·运动部件少:阴阳转子各一个,多个轴承,一个滑阀,故障率低,可靠性高。·不会发生液击和油击。·制冷工况下COP值高,一般在4.3,节能效果佳,在部分负荷运行中节能效果更加明显。 ·往复运动惯性力大,振动大,各部件磨损较严重。·几十个运动部件,易损件多,故障率高。·单机制冷量小,机头数量多,故障机率大,不易管理。·制冷工况下COP值低一般仅在2.7~3.0,节能效果差。水环热泵样本中的能效比是指其制热工况下值,其制冷工况下能效比为制热工况下能效比值减1。如制热工况下能效比值为3.9,则制冷工况下能效比值为3.9-1=2.9。
空调系统组成 ·空调系统冷源采用水冷螺杆机组,其体积小,重量轻,放置于制冷机房,不占用空调区域的使用面积。·空调末端可采用组合式空调箱,利于新风、排风以及各空气调节各功能段的处理, ·水环热泵是类似分体空调器,将压缩机、套管式冷凝器、四通换向阀、节流阀为压缩冷凝机组,蒸发器和送风机为室内机组。由于开发水环热泵的主要目的在于多个小空间空调,故单台制冷量小,国内最大的水环热泵
空调系统组成 从而易于达到空调区域的四度的要求,由于空气处理效果好,人的舒适性好。·组合式空调箱由于布置比较集中,管理比较方便。 单台仅为三十几千瓦制冷量。由于单台制冷量小台数多,无论是压缩冷凝机组还是室内机都很难放置,如压缩冷凝机组置于室内、占用空调区域使用面积大、噪音大,且影响整体美观。如室内机吊置于顶棚上,占用顶棚空间大,且如果在使用过程中冷凝水盘堵塞易引起顶棚漏水,破坏顶棚装饰。由于室内机仅由蒸发器和风机组成,送风机的机外余压小,接风管的长度受限。如提高风机的机外余压,室内机的噪音增大。此外,在原有机组上增设空气过滤器、消声器等用于处理新风、回风和排风等如组合式空调箱功能段体将受到严格限制。空气处理效果差,人的舒适性差。·水环热泵由于布置分散,管理不方便。
电气控制 ·采用热力膨胀阀节流,精确控制制冷剂流量。·水冷螺杆机组一般采用可编程控制器(PLC)控制,顺序扫描PLC内程序,如单点出现故障,不影响PLC整体运行。PLC可多次读出和写入程序,同时可增加输入与输出点数,实现系统控制,在控制系统中出现的故障率低。·可编程控制器(PLC)控制开、停、有级或无级能量调节及各种保护。·温度传感器测量多处温度值精确控制各个温度。 ·小型机组采用毛细管节流,大型机组采用热力膨胀阀节流。·水环热泵由于单台机组小,一般采用固化程序的单片机控制,顺序扫描单片机内程序,如单点出现故障,整个系统不能运行。单片机因为程序固化,不能加载点数,不利于整个空调系统整体控制,在控制系统中出现的故障率比较高。·固化程序单片机控制开、停、开启压缩机台数有级能量调节及各种保护。·温度传感器测量多处温度值精确控制各个温度。
运行费用 ·水冷螺杆机组由于其制冷性能系数高,需要的电机功率小,总的装机功率小,变压器小,运行费用少。 ·水源热泵由于机组分散,每一空调区内的空调机组均要有余富,且其制冷性能系数低,单台需要的电机功率大,总的装机功率偏大,变压器大,运行费用多。
使用场合 ·水冷螺杆机组和组合式空调箱空调系统是传统空调系统,技术成熟、实践性强,另外其节能性好、制冷效果好、冷量的可调配性好、对人的舒适性好,而广泛运用于商场、大空间空调、宾馆、写字楼等。 ·水环热泵系统是一种新型的空调系统,其技术不够成熟,实践性不及传统水机。开发水环热泵的目的在于小空间空调,且部分区域制冷,部分区域制冷时,如其制冷区域为40%,制热区域为60%时,其整体效率最高。水环热泵便于计费或分户计量是指如写字楼,对多个小空调封闭系统计费。鉴于以上特点水环热泵主要运用于单层面积比较大的写字楼、整栋大楼的户式中央空调等。水环热泵在单层面积不太大,且
回复
quandunhai
2005年09月03日 13:01:51
5楼
溴化锂制冷机组的性能分析

由于近几年来我国国民经济的高速发展以及人民生活水平的日益提高,某些地区电力供应十分紧张,这些因素为溴化锂机组的发展奠定了良好的基础。但是我们不能盲目地听从某些厂家的一些宣传,如:节能产品、冷量永不衰减等。我们应科学的加以分析:
1、节电、省能问题
同样冷量的制冷机,溴化锂机组的耗电量只有蒸汽压缩式机组的耗电量的1/20,甚至更低,但燃煤或燃油的量却非常多,对提高全国能源利用率是不利的,如果有现成的余热、废热可利用,用溴化锂制冷机才具有节能的意义。因此溴化锂机组特别适应于电力紧张、但煤炭和天燃气、柴油比较充足地区。
由于两者的耗能方式不同,无法直接运行耗能比较,需通过详细的计算。
2、冷量的衰减问题
2、1水质的影响
若水质不良,在传热管壁结垢,则机组性能明显降低,如果在管壁上附着0.6mm的污垢,则制冷能力降至76%,冷水温度升高2℃,蒸汽耗量上升23%。若水质的PH值及导电率不合要求,便会对设备产生腐蚀,有可能导致传热管点蚀,引起漏水,使制冷机无法运转。
2、2不凝性气的影响
在溴化锂系统中不凝性气体主要为空气、氢气等,机组内若有微量不凝性气体,其性能便会有很大的下降:若机组内不凝性气体浓度达到3%,则制冷量衰减20%。
不凝性气体的来源
a 机组常年在真空下运转,其构件本身材质、焊接工艺不良等是外界空气渗入机组的先天性根源。
b 由于采用溴化锂溶液的原因,对构件材质有腐蚀性,即使没有氧气的存在,也会因电化腐蚀产生氢气、特别是在试运转阶段。若有空气则腐蚀更严重。
c 操作不慎,也是空气漏入的经常性根源。
目前,国产溴化锂机组的冷量年衰减量为10%以上,也就是说平均寿命为6--7年(日本技术制作的制冷机,冷量衰减约每三年为4%,法定寿命为15年)。这主要是国内的技术力量不够,制造工艺的缺陷,选材的不当或国产材质的问题。
3、关于制冷剂的问题
根据蒙特利尔协定,关于CFC工质2000年将全面停止生产与使用,但是R22可以放宽到2035年,完全可以满足使用R22作工质的机组的使用年限。
溴化锂溶液无毒、无味,对环境无害,使用不受限制。
4、一机多用性
直燃型溴化锂机组可以一机多用,在夏天时制冷,冬天时制热。因制热的数值固定且偏小,当加配锅炉时引起技术上的烦顼。电制冷机组可任配锅炉,总造价也偏低,技术成熟。
5、技术成熟性
第一台溴化锂制冷机于1945年在美国诞生,在日本此项技术得到充分发展,尤其以日本三洋与荏原最为突出,但机组的冷量衰减是不可避免的问题,除非不用溴化锂溶液。在国内溴化锂制冷机只是近七、八年才得以迅猛发展,技术上尚无法与日本相比拟,而电制冷历史悠久,技术成熟,特点突出,维护保养方便简单。
6、配置问题
当根据空调系统所需冷量选定溴化锂机组时,其制热量也成为定值≤制冷量*88%,而一旦所需的热量大于此值时,需另加设锅炉,不如电制冷机+锅炉配置灵活方便;在制冷季与采暖季,溴化锂机组都要运行,而电制冷机+锅炉配置,在采暖季季只锅炉运行,在制冷季制冷机运行,有利于维护机组,延长机组的使用寿命。



重庆嘉陵制冷空调设备有限公司
二零零四年六月
回复
quandunhai
2005年09月03日 13:03:10
6楼
大金VRV变频中央空调技术特点
kjjhkVRV是英文可变冷媒流量( Varied Refrigerant Volume ) 的首写字母缩写。VRV变频中央空调——每套由一台室外机(5HP~30HP)匹配若干台(最多可达30台)室内机(0.8HP~10HP)组成——是日本大金工业株式会社研制开发的,目前世界上最新型、最先进的高智能化的氟利昂直接蒸发式中央空调。
VRV变频中央空调(以下简称VRV)集中了家用空调和传统中央空调的大部分优点,还独具下列突出优点:
1. 室内机型号多种多样——室内机有十种型号(C、F、K、D、S、M、H、A、L、LM型)67种不同款式供业主根据需要灵活选用,可充分满足各种不同用途的房间的建筑、吊顶和室内装潢需求。
2. 显著节能,和传统中央空调相比,节能40%以上——
① VRV采用全封闭蜗旋式变频压缩机,可在5%~100%之间变频调节,也就是说,室外机消耗的功率与室内机开启的数量成正比。当所有的室内机均开启时,室外机消耗的功率最大;当只有部分室内机开启时,室外机则通过降低频率、减少制冷剂流量,使功率消耗自动减少;室内机开启的数量越少,室外机消耗的功率则相应得越少。
② VRV的室内机和室外机可在50~130%之间匹配,也就是说,在相同条件下,该空调最大可达到传统空调制冷(热)量的130% 。
③ VRV的一台室外机最多能带30台室内机,可灵活地把不同用途的房间最优化组合,从而最大限度的节约能耗。
④ VRV为氟利昂直接蒸发式,因而热交换效率高。
3. 控制的先进性,满足不同房间使用时间错开与方便管理的需求——
① VRV的室外机、室内机均带有控制电脑板,采用高精度的PID(比例积分微分)控制,室内温度控制精度在±0.5℃以内。
② 用遥控器实现每台室内机的有线或无线的单独开停控制、调节温度和风速风向,还能用遥控器实现系统的分层、分区或楼宇集中控制。
③ 液晶显示遥控器还具有故障自动诊断与显示功能,便于日常维护。
④ VRV运行稳定、控制方便,无须专人操作、值班和管理,节省运行费用。
4. 与大楼智能化管理系统BMS装置方便连接——VRV上具有高级接口,与大楼控制用计算机、或与有数据通讯线或接触信号线连接的空调控制用计算机方便连接,完成各种控制与信息监视功能。
5. 使用寿命长——VRV的无大故障运行时间在15年以上,使用寿命则在20年以上,是热泵机组使用寿命的两倍,更是溴化锂和离心式机组使用寿命的2~3倍。
6. 对吊顶空间高度的要求很低——
① 吊顶空间高度只需360mm就已足够,特别适合于层高较低的各种高档建筑。
② 因为VRV采用小口径专用冷媒配管,不占吊顶空间,而且室内机带有凝结水提升泵,凝结水管的安装没有坡度要求,所以VRV一般可比风机盘管系统所需的吊顶空间节约高度200~300mm,可使人们有一个宽敞的活动空间。
③ 如土建前考虑选用VRV,每层可降低建筑层高300mm以上,可相对增加建筑层数。
7. 净化、美化建筑物外立面——
① VRV的一台室外机最多能带30台室内机,从而大大减少了室外机的数量,避免在建筑物外立面上杂乱地放置许多室外机。
② 室外机与任何一台室内机之间的冷媒连接管最长可达100米,而两者间的垂直高度差可达50米,因此,室外机可统一放置在楼顶、地面等处,也可依据业主要求分层或分区布置,无须机房。
8. 冬季极限运转温度低,热衰减少——VRV的运转范围宽广,制冷运转范围为-5~+43℃,制热运转范围为-15~+15.5℃。冬季制热性能可靠,热衰减少。冬季极限工作温度非常低,在室外温度为-15℃的情况下,VRV仍保持正常制热运转。
9. 噪音很低——大金首创的制冷机油位控制系统保证了压缩机运行的可靠性和制冷剂流量的稳定性,从而使得室内机和室外机的噪声都很低,室外机的噪声仅57dB;室内机的噪音一般为30多dB,最低的仅29dB。
10. 有效避免夏季凝结水的渗漏——室内机(C、F、K、A、S、M型)带有凝结水提升泵,提升高度为250~1000mm,还能避免凝结水回流,这样就可有效避免因夏季凝结水的渗漏而破坏室内装潢。
11. 标准化安装快捷可靠——室外机与室内机之间的冷媒连接管采用专用小口径冷媒铜管和专用REFNET接头,安装过程简单迅速,可分层、分区、分段进行安装,分层、分区交付使用。
大金风冷整装式热泵机组性能特点简介
大金风冷整装式热泵机组UWYJ—B系列(以下简称为“机组”),是大金工业株式会社在中国市场推出的高智能化产品。与其它品牌的同类产品相比,具有下列突出优点:
单螺杆式压缩机大修间隔时间长、运行噪音值低、冬季极限工作室外温度低、COP值高。
机组具体的性能特点如下:
1. 机组采用了世界上最先进的单螺杆式压缩机(该压缩机具体介绍见后附资料)——而同类产品如开利(Carrier)用的是活塞式压缩机,日立(Hitachi)、三菱重工(Mitsubishi
回复
quandunhai
2005年09月03日 13:05:15
7楼
风冷式冷(热)水机组的安装与调试规范
风冷式冷热水机组是一种比较早出现的家用中央空调,机组主要组成部分为主机、末端装置、水循环系统、控制系统等。近年来,为了更好的适合中国家庭的使用,这一室外机型出现了如下变化:1、按供电方式可分为单相和三相两类;
2、按能量调节可分为变频和分段调节两类;
3、按出风方式可分为顶出风和侧出风两类;
4、按适用地区环境可分两类a为偏冷高湿环境b为低温低湿环境;
作为安装人员,在安装、调试时,必须要分清各类空调机组的特性,严格遵守生产厂家产品说明书的要求,按专业人员设计的方案图纸,规范施工操作,以保证空调机组的正常运行。
风冷式冷热水机组的安装
风冷式冷热水机组的安装并不复杂,但由于家用中央空调的安装要求比较高,加上水循环系统的危害较大,稍不注意,将对用户的装潢带来损失。所以安装时,特别强调施工的标准化、规范化;对水系统的隐蔽工程质量,必须严把质量关。只有杜绝了安装中的各种隐患,才能确保冷热水机组的正确使用。
1、 安装施工的准备
1) 机组的检查 机组在出厂前,一般都经过测试,并注入一定量的制冷剂。由于运输等原因可能会造成损失,所以对每台机组进行开箱检查,确认设备的可靠性后,方可进行施工。
2) 末端装置及材料的准备 按照工程的设计图纸,现场核实空调机组、末端装置及安装所需的备件、材料。由于各个厂家提供的备件不同,故必须根据具体情况,配置所需的安装备件及材料。下列部件可作对照选配:
a、 末端装置 通常使用的是风机盘管。风机盘管理有多种类型,在选配中,应考虑居室的装潢风格,一般隐蔽性好,噪声低的卧式风机盘管应用较广。对风机盘管准备,除了检查它的外观和大小是否合适外,更要核对设计图纸上进出水管路安装位置的方向,这样才能保证安装时的方便和准确。
b、 循环水泵 在家用中央空调中,由于机组往往不大,故制造厂家要设计机组时,会将水泵设计在机组内,有些机组为了防冻和安装方便,还把主机和水泵设计成分离式,安装时,水泵系统可以装在室内。当然对那些不能满足扬程的水泵,应另行配置。
c、 膨胀水箱 目前选用的风冷式冷热水机组,水系统的设计往往都采用闭式循环系统,主要是为了系统中的水因温度变化而产生体积膨胀时留有余地,同时有利于排除水系统中空气和稳定系统中压力。
d、 集水器和分水器 集水器和分水器实际上就是一个管径很大的管子,可以设置在水系统的供、回水主管上。由冷水机组产生的冷冻水先流入分水器,然后再通过水管送到各空调区域;来自各空调区域的回水由水管送到集水器,最后回到机组。这样的设置有利于水系统的阻力平衡,水量分配和调节。也避免了负载小的时候压缩机频繁起动。当然有些设计中也不一定配置。
e、 流量开关 在目前安装的风冷式冷热水机组中,水的断流保护,往往采用靶式流量开关来检验。
f、 水过滤器 由于家用中央空调主机大都采用板式换热器,所以在水系统中,必须安装水过滤器。要求选择同回水管径相同的25目以上Y型过滤器,以保证设备正常运行。
g、 温度计和压力表 在水系统中,温度计和压力表可以直接反映机组运行时的水系统的情况。所以在供、回水管都应装温度计和压力表。一般温度计可选用0~100℃的玻璃温度计,压力表可选用0~1.0Mpa规格的。有设计要求的应按设计要求配置。
h、 水管和阀门 冷热水管的种类很多,可用镀锌钢管、紫铜管、PPR管等。被选用的水管,必须保证其承受压力和温度。水系统空调中常用阀门要根据设计要求,结合现场而定。为了保证今后使用和维护,建议使用铜质阀心的阀门。
i、 保温材料 对于空调水系统的冷热水管路,为了减少管道的能量随时和温差产生结露,必须对管路进行保温。
j、 支、吊、托架 空调设备、水管、风管必须有支架、吊架、托架加以因定,材料可选用角钢、槽钢等。
k、 控制开关 除控制电源的断路器外,要风冷式冷热水机组中,还需安装远程控制开关。对每一台风机盘管的控制,可选用简单的三速开关,一些要求比较高的地方,可用温度控制器来控制,当然水量控制必须按装电动二通阀或三通阀来实现。
l、 其他辅件 除了以上部件外,电缆电线、风管材料、送回风口、冷却水管等也要配置。有些工程设计上还配了热水器、电加热器等。这类辅件的安装均要按要求设计及厂家说明书进行施工。
m、 施工方案的确定 对照设计方案,施工方案,现场明确水循环系统机组、部件的安装前后顺序;控制系统的连接方法,控制开关的安装定位。家用中央空调的安装施工方案,在确保空调系统正常运行的前提下,也要顾及用户的装潢美观。
2、 空调系统的安装
A、 机的安装 风冷式冷热水机组的安装,主要是指室外部分的施工,它的安装质量决定空调的使用效果。
2、 安装位置的选择和要求 一般风冷式冷热水机组可以安装在地面、屋顶、阳台等地方。这些
回复
dongzhesheng@co163
2005年09月03日 19:45:30
8楼
quandunhai:你想要介绍一些资料,或进行科普教育什么的,可以另辟一个主题,不要乱发帖子。人家楼主想要咨询有关体育馆空调,你在这发长篇大论不是添乱吗?其实我对上面资料颇有兴趣,但你发的不是地方。
回复
miavia
2005年09月04日 22:13:39
9楼
谢谢,学习中……
回复
miavia
2005年09月04日 22:15:53
10楼
我在其他地方找到的资料,借花献佛 大连理工大学体育馆空调设计
回复
miavia
2005年09月04日 22:17:24
11楼
体育馆空调系统流程图
回复

相关推荐

APP内打开