消防排烟风口的风速有规定么??
deathgod007
deathgod007 Lv.12
2005年08月11日 17:53:35
来自于通风排烟
只看楼主

排烟风口的风速有规定么??是多少m/s啊??

排烟风口的风速有规定么??是多少m/s啊??
nky6666
2005年08月11日 21:19:34
2楼
小于10m/s
回复
deathgod007
2005年08月12日 10:26:10
3楼
哦,谢谢楼上的了
回复
vksam
2005年08月13日 21:32:34
4楼

虽然规范有10m/s风速的规定,但是,我们设计的时候一般考虑是6m/s风速左右~,风速太大对排烟效果有影响
回复
zys0000
2005年08月14日 12:12:38
5楼
楼上几位说的都对
回复
cmoke
2005年08月15日 17:08:50
6楼
那顺便问一下,平时排风口的风速呢?谢谢!
回复
zerogu
2005年08月15日 22:10:07
7楼
2-2.5m
回复
xiahua426
2005年08月16日 10:58:41
8楼
暖通空调*动力 4.1.24
机械加压送风管道,排烟管道,排烟口,送风口的风速应符合下列规定:
1,采用金属风管时,不应大于20m/s
2,采用内表面光滑的混凝土等非金属风管时,不应大于15m/s
3,排烟口的风速不宜大于10m/s,送风口的风速不宜大于7m/s
回复