高层建筑排水立管要设置通气管吗
风卷云
风卷云 Lv.3
2010年03月29日 14:47:32
只看楼主

三个问题:高层建筑卫生间排水是否一定要设置通气管,是那本规范要求的?屋面雨水管能与空调冷凝水管合用吗?23栋高层住宅,部分商业办公楼,建筑面积32万平米,生活给水采用无负压水泵,一般用几台?这个设计是不是多了点。谢谢[ 本帖最后由 huahua1777 于 2010-3-29 15:11 编辑 ]

三个问题:高层建筑卫生间排水是否一定要设置通气管,是那本规范要求的?屋面雨水管能与空调冷凝水管合用吗?23栋高层住宅,部分商业办公楼,建筑面积32万平米,生活给水采用无负压水泵,一般用几台?这个设计是不是多了点。谢谢

[ 本帖最后由 huahua1777 于 2010-3-29 15:11 编辑 ]

未命名.jpg


1.jpg

fengkuangxiaoma
2010年04月04日 21:24:28
12楼
22层的建筑分5个区有点多了吧,分三个区就可以了。
现在有厂家生产的双壁螺旋消音排水管可以不设通气管
回复
mafan
2010年04月05日 09:46:55
13楼
规范里有 不设通气管的条件 满足就不设呗
回复
samyunfz
2010年04月05日 13:40:08
14楼
要把楼层给大家,只有这样才能为你提供分区,给水一般10层左右分为一个区。
回复
君临天下
2010年04月07日 04:34:57
15楼
楼主提到三个问题;通过分析设计经验给与以下解答:
1.0 第一个问题解答:设置专用通气管 《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003
理由如下:
《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003
专用通气立管 specific vent stack
仅与排水立管连接,为排水立管内空气流通而调置的垂直通气管道。
4.6.2 下列情况下应设置专用气管:
1 生活排水立管所承担的卫生器具排水设计流量,当超过表4.4.11-1、表4.4.11-2中仅设伸顶通气管的 排水立管最大排水能力时,应设专用通气立管。
2 建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10层及10层以上高层建筑的生活污水立管宜设置专用通气 立管
条文说明4.6.2 本条规定了生活排队水管设置专用通气管的条件。第一款是按生活排队水管最大排水能 力决定要否设置专用通气立管。第二款情况虽然生活排水秒流量尚未达到立管的最大通水能力,但为了改 善排水管道系统通气条件,也可根据建筑标准,建筑高度等设置专用通气立管,如宾馆、高级。
2.0第二个解答:不可以。理由如下,阳台排水系统与雨水应单独排放的理由相同
《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003
4.9.11 高层建筑裙房屋面的雨水应单独排放。
4.9.12 阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水
条文说明4.9.11 为杜绝高层建筑屋面雨水从裙房屋面溢出,裙房屋面排水管系应单独设置。
4.9.12 为杜绝屋面雨水从阳台溢出,阳台排水管系应单独设置。同时为了防止阳台地漏泛臭,阳台雨水 排水系统应与庭院排水管渠间接排水。
雨水不能和空调冷凝水合用,因为冷凝水规范上有要求要间接排放,但是阳台雨水可以和空调板上地漏一 起排且间接排水,阳台雨水立管底部应间接排水,
暖通是有规范规定空调冷凝水不能排入雨落管内的,出发点是为了保护空调设备。因为当雨水排水不畅或 于特大暴雨,雨落管来不及排,管内压力会将雨水压入冷凝水管,导致空调设备损坏及室内泛水
2.0第二个解答:可以。理由如下,分区越多越节能,建议一个区一套设备,但是也考虑增加设备与管道 投资,这个是要经过计算确定的。一般6层一个区相对节能。
回复
lj12388
2010年04月07日 09:06:54
16楼
:victory:
回复
rhua
2010年04月07日 16:25:26
17楼
从头看到尾,各位大哥解释得异常详细,最后终于明白了。
回复
eternality01
2010年04月07日 16:42:10
18楼
等待高人
回复
lcc88.happy
2010年04月07日 16:43:11
19楼
23栋高层住宅,部分商业办公楼,建筑面积32万平米?23栋建筑面积才32万?是不是哪地方写错了?

[ 本帖最后由 lcc88.happy 于 2010-4-7 16:45 编辑 ]
回复
editd
2010年04月07日 17:23:12
20楼
关于通气管的问题,建议你看下《建筑给水排水设计规范》(GB 50015--2003)P66;屋面雨水管不能与空调冷凝水管合用,屋面排水与阳台排水也应分开排放,规范也有说明的,建议你还是看看规范吧!
回复
lfy434
2010年04月08日 00:11:00
21楼

正解
回复

相关推荐

APP内打开