地下室的外墙一般取多厚?
elaile
elaile Lv.3
2010年03月04日 16:01:47
只看楼主

在一般的情况下地下室外墙厚度根据什么取值?厚度取值有规范限制吗?

在一般的情况下地下室外墙厚度根据什么取值?厚度取值有规范限制吗?
路朝天
2010年03月04日 16:25:32
2楼
一般是根据地下水水位高度,楼层抗震等级,混凝土设计强度等参数取值
回复
jimgoo
2010年03月04日 23:57:06
3楼
首先,构造要求---结构自防水,地下室结构规范要求不小于250mm厚;
其次,计算需要---考虑土侧压力,地下水压力,室外地面堆载,外墙所承受上部结构的竖向力等,根据计算确定墙厚。
回复
elaile
2010年03月05日 08:59:23
4楼
谢谢楼上的
回复
s_lmsu
2010年03月05日 14:49:16
5楼
地下室外墙如果不是上部剪力墙延伸下来的墙,厚度的取值应该和抗震等级关系不大吧。。
外墙主要起的是挡土墙的作用,只要和能够抵抗土压力以及水压力引起的弯矩,另要满足墙厚构造要求就可以了

如果是层数不高,地下水位高且做的是阀板基础的话,也有考虑了抗浮增加墙厚的(多出现在市政的污水处理厂)
回复
blessing
2010年03月05日 14:51:30
6楼
300mm
回复
wuwenchun168
2010年03月05日 17:20:25
7楼
问下各位,PKPM建模时如何考虑地下室墙外的土压力?如何处理?
回复
lds8927936
2010年03月05日 19:03:40
8楼
PKPM可以自动计算:victory:
回复
jimgoo
2010年03月07日 14:47:11
9楼
不能太相信程序,一定要有所判断。
本人觉得SATWE算地下室外墙不太准确。
回复
elaile
2010年03月08日 12:53:38
10楼
手算好一点,但也复杂些。
回复
scljc2010
2010年03月09日 08:47:18
11楼
不能太相信程序,一定要有所判断。
本人觉得SATWE算地下室外墙不太准确。