各位高手,请教一个比较笨的问题,测量仪表信号输出的电流,我可以串到回路里测量,是不是还可以直接用万用表接到输出端子上测量,会不会把表烧坏(这是220v供电的仪表)。
各位高手,请教一个比较笨的问题,测量仪表信号输出的电流,我可以串到回路里测量,是不是还可以直接用万用表接到输出端子上测量,会不会把表烧坏(这是220v供电的仪表)。
22楼
可以用万用表测量,当然你的万用表必须有0-20mA的档位,直接接入就可以测量,我们在现场就是这样测量了。赞同19楼的说法!
回复
23楼
请教各位高手,我单位有一台185kw送风机,采用施耐德变频器,设有现场和远程控制,工作中经常出现自己停车的现向,再启动正常。是变频器的问题还是外部控制线路有问题,请指教。
[
本帖最后由 cny-803 于 2010-2-12 09:59 编辑 ]
回复
24楼
直接将万用表电流档接到仪表的输出端,测得的电流会略微偏低,因为电流档的内阻太低,最好是将万用表串联在回路中测量。
回复
25楼
选好档位,直接测量。
:) :) :) :) :) :)
回复
26楼
直接测量对于正在运行工作的设备会使原信号电流值变小,应考虑对设备工作的影响
回复
27楼
选好档位。直接测量:)
回复
28楼
很简单啊。。你把表选择到电流档就。然后串上其中一条线。。万用表的一条线进。另一条线出。。只要电流档的电流等级选择好了就不会烧表了。
回复
29楼
一般来说,测量4-20mA信号时仪表是带着负载的,所以采用串接在电流回路中测量的方法居多,如果没有负载,那直接测量仪表输出似乎意义不大.测量4-20mA电流回路要注意的是测量仪表的阻抗.
回复
30楼
可以用单独的电流表测量,当然用万用表测量的是电压。
回复
31楼
:victory:
回复