如何测量4-20mA输出
zcw1688
zcw1688 Lv.2
2010年01月29日 19:51:16
只看楼主

各位高手,请教一个比较笨的问题,测量仪表信号输出的电流,我可以串到回路里测量,是不是还可以直接用万用表接到输出端子上测量,会不会把表烧坏(这是220v供电的仪表)。

各位高手,请教一个比较笨的问题,测量仪表信号输出的电流,我可以串到回路里测量,是不是还可以直接用万用表接到输出端子上测量,会不会把表烧坏(这是220v供电的仪表)。
wangxf
2010年02月08日 13:22:11
22楼
可以用万用表测量,当然你的万用表必须有0-20mA的档位,直接接入就可以测量,我们在现场就是这样测量了。赞同19楼的说法!
回复
cny-803
2010年02月11日 20:22:32
23楼
请教各位高手,我单位有一台185kw送风机,采用施耐德变频器,设有现场和远程控制,工作中经常出现自己停车的现向,再启动正常。是变频器的问题还是外部控制线路有问题,请指教。

[ 本帖最后由 cny-803 于 2010-2-12 09:59 编辑 ]
回复
hubinguoguo
2010年02月12日 09:36:11
24楼
直接将万用表电流档接到仪表的输出端,测得的电流会略微偏低,因为电流档的内阻太低,最好是将万用表串联在回路中测量。
回复
dqzdhyl
2010年02月12日 10:30:35
25楼
选好档位,直接测量。
:) :) :) :) :) :)
回复
yangdr
2010年02月12日 23:40:12
26楼
直接测量对于正在运行工作的设备会使原信号电流值变小,应考虑对设备工作的影响
回复
csdlh
2010年02月12日 23:43:59
27楼
选好档位。直接测量:)
回复
chk321
2010年02月14日 00:29:27
28楼
很简单啊。。你把表选择到电流档就。然后串上其中一条线。。万用表的一条线进。另一条线出。。只要电流档的电流等级选择好了就不会烧表了。
回复
lnfd
2010年02月21日 10:54:07
29楼
一般来说,测量4-20mA信号时仪表是带着负载的,所以采用串接在电流回路中测量的方法居多,如果没有负载,那直接测量仪表输出似乎意义不大.测量4-20mA电流回路要注意的是测量仪表的阻抗.
回复
taojunhust
2010年03月04日 13:17:35
30楼
可以用单独的电流表测量,当然用万用表测量的是电压。
回复
建云设备
2010年03月06日 15:18:33
31楼
:victory:
回复

相关推荐

APP内打开