高层建筑第一、二阵型不能为扭转阵型的道理,请前辈赐教

高层建筑第一、二阵型不能为扭转阵型的道理,请前辈赐教
wangyuanfu
2010年02月21日 10:42:49
12楼
规范没有规定第二周期必须为平动周期
回复
gaobi333
2010年02月21日 15:20:31
13楼
抗规3.5.3 条3 款及条文说明“结构在两个主轴方向的动力特
性(周期和振型)宜相近”;高规7.1.1 条条文说明“在抗震结构中……
宜使两个方向的刚度接近”;高规8.1.7 条7 款“抗震设计时,剪力墙
的布置宜使各主轴方向的侧移刚度接近”。
回复
gaobi333
2010年02月21日 15:24:44
14楼
抗规3.5.3 条3 款及条文说明“结构在两个主轴方向的动力特
性(周期和振型)宜相近”;高规7.1.1 条条文说明“在抗震结构中……
宜使两个方向的刚度接近”;高规8.1.7 条7 款“抗震设计时,剪力墙
的布置宜使各主轴方向的侧移刚度接近”。
回复
sf498466202
2010年02月23日 11:26:09
15楼
谢谢楼主的慷慨!
应该是值得大家学习的东西,好好学吧!
回复
xiaoxinlong1979
2010年02月23日 18:53:30
16楼
看看李国胜先生的《高层混凝土结构抗震设计要点、难点、及实例》p24页
回复
liuduzheng2010
2010年03月19日 17:58:52
17楼
先学习了,以后肯定用到了,这个问题确实比较苦恼啊!!
回复
wf860729
2010年04月26日 21:03:44
18楼
困惑中,有待于思考
回复
caoliyuan_999
2010年04月27日 09:10:27
19楼
当第一振型为扭转时,说明结构的扭转刚度相对于其两个主轴(第
二振型转角方向和第三振型转角方向,一般都靠近 X 轴和 Y 轴)的
侧移刚度过小,此时宜沿两主轴适当加强结构外围的刚度,或沿两主
轴适当削弱结构内部的刚度。