新人请教:这种10KV开关柜的框架式结构有没有问题??
达人赵强
2010年01月11日 12:28:10
只看楼主

新人请教:这种10KV开关柜的框架式结构有没有问题??

新人请教:这种10KV开关柜的框架式结构有没有问题??

2kyl7k1001标准出线柜.jpg

达人赵强
2010年01月11日 12:54:18
2楼
正规的公司母排连接的螺栓都是用力矩扳手拧紧的
回复
tudashi63
2010年01月11日 14:00:48
3楼
1.母线室泄压、电缆室泄压、断路器室泄压怎么考虑的?
2.看你的图片好象是框架式结构,不是流行的整板结构。要是前者,稳定性差,容易平行四边形变形,造成触头无法对中。
3.这与KYN28A差别不大,不知你开发的目的是什么?
回复
ggyyhhjj789
2010年01月11日 16:18:01
4楼
看着好像是KYN28
回复
达人赵强
2010年01月12日 12:40:11
5楼
谢谢。我们试制出了样机,好像没有问题。断路器摇进摇出没有问题,由于柜子装好。无法观察到触头的对中情况,整体强度是很好的。设计的目的是为了,改侧板的双折弯为单折弯,减少侧板等零部件的加工工序,缩短加工时间。提高工作效率。
回复
达人赵强
2010年01月12日 12:41:16
6楼
能不能发过我一张KYN28A
回复
tudashi63
2010年01月13日 11:45:22
7楼

1.减少折弯工艺,是省造价了,但强度必然下降;
2.在厂里有些问题是暴露不出来的,只有经过吊装、不平整基础安装、运输才显现出来。大电流柜问题更突出了。
回复
ronald_csge
2010年01月13日 14:35:31
8楼
框架和板式结构各有千秋,GE P/VII系列开关柜就有框架结构产品,但大多数厂家包括ABB主流的为板式结构。
所谓框架变形等突出,也是相对而言的。平行四边形变形只是一种理论上的可能性较大,实际上整体结构组装后完全可以保持其稳定性。

[ 本帖最后由 ronald_csge 于 2010-1-13 14:38 编辑 ]
回复
singhi
2010年01月13日 14:37:39
9楼
:lol
回复
hwc_wy
2010年01月14日 10:59:33
10楼
还真会省事情啊,原先设计的特点都被你们省了还搞什么呢,你搞个焊接的更结实,原先的设计师考虑了强度,美观和配合的工艺性,实际加工编程单边的组装,很难保证实际运输和故障后的开关柜还能维修使用,你这帮单位连拉铆螺母都省了,很难取得工艺上的认可,档次低了,也就更无优势可言了
回复
hwc_wy
2010年01月14日 11:01:34
11楼
适当的无关紧要的地方的变动时可以的,适当的节省材料和工序也是可以的,但是前提是保证故障情况下的安全和运行维护的事实施,不不考虑危险故障的情况下,那还搞什么都正常运行,不出故障的前提,你搞在简单点也没事情了
回复