烧钱的设计,四台水泵四台变频器控制
kly5266
kly5266 Lv.2
2009年12月29日 16:49:53
只看楼主

最近我们承接了酒店工程,设计图纸中用四台变频器控制四台水泵,三用一备,大家有好的二次方案吗?国产变频器大家一般用什么品牌,能不能给推荐一下。

最近我们承接了酒店工程,设计图纸中用四台变频器控制四台水泵,三用一备,大家有好的二次方案吗?国产变频器大家一般用什么品牌,能不能给推荐一下。
刘卿强
2009年12月29日 16:58:30
2楼
四台变频器有点浪费了 可用一拖几的做法 顺序启动 一台做变频
回复
geheime
2009年12月29日 19:47:40
3楼
用几台变频器要看用户来定``很多用户注重的是电气安全及稳定,所以会采用一机一柜之类的。这东西就象安全防范措施一样``那些东西平常是没什么用的``
你说的变频器控制?我不知道你要表达的是变频启动,还是变频运行``如果是变频启动,1拖4是比较节约的办法````但是不安全```线路越复杂意味着隐患越多,利用接触器,启动之后打到旁路运行就行了``4条支路是互不影响,可以从任意一台开始启动`````如果是做变频柜的话,我以前就是搞中央空调的,做4个变频柜是最好的了``酒店的水泵都是并联的,对其中的某台单独变频会导致抢水,所以是做4个变频柜或者1个1切2,外加2个最好``
变频还是选好一点的比较好`我以前便宜的用安川,贵的就施耐德``要降低成本的话,其他器件全国产就行了``
回复
lingxuct
2009年12月30日 11:22:22
4楼
看他在“水工艺”上是如何控制变频器的,对电机调速有什么要求,一般来说,四台电机用一台变频器就可以,为防止变频器损坏,就用二台!!
回复
jyq265
2009年12月30日 14:26:46
5楼
从经济性和可靠性来说,设2台变频,相对较好
回复
rmw80
2010年12月24日 09:47:40
6楼


同意。。。。
回复
a396673967
2016年05月26日 09:53:35
7楼
感谢 学习一下
回复
逍遥津
2016年06月08日 15:52:37
8楼
潇洒的谢谢
回复
hzwhy
2016年11月30日 16:12:01
9楼
我们规定就是一对一的
回复
同道者已难寻
2016年12月12日 10:49:08
10楼
感谢 学习一下,.