江苏镇江电厂2×600MW机组干煤棚钢网壳工程,平面投影尺寸148m×106m;高39.719m、采用满堂钢管脚手架施工 ,脚手架拟定长度97.7m,(中间处为最高36.5m),宽度16m,落地固定式钢管脚手架。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-20 08:57 编辑 ]

江苏镇江电厂2×600MW机组干煤棚钢网壳工程,平面投影尺寸148m×106m;高39.719m、采用满堂钢管脚手架施工 ,脚手架拟定长度97.7m,(中间处为最高36.5m),宽度16m,落地固定式钢管脚手架。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-20 08:57 编辑 ]
901715f11fddb8ca74bb.rar
178 KB
立即下载
dnxs
2009年12月08日 22:26:08
2楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
zwbinghe
2011年03月02日 20:07:27
3楼
江苏镇江电厂2×600MW机组干煤棚钢网壳工程,平面投影尺寸148m×106m;高39.719m、采用满堂钢管脚手架施工 ,脚手架拟定长度97.7m,(中间处为最高36.5m),宽度16m,落地固定式钢管脚手架。
回复
梁国志
2011年03月19日 09:35:22
4楼
下载解压正常,特此证明,多谢楼主的好资料,希望楼主多发些这样有用的资料
回复
ddyp606
2011年11月01日 16:04:46
5楼
网壳安装采用满堂红脚手架易于保证空间坐标及安装质量,但现实已很少采用,一是工期太长,二是与室内设备安装交叉影响,三造价过高。一般采用局部支撑、高空散装法安装。