请问普通工业厂房钢屋架焊缝质量等级
xbgame
xbgame Lv.2
2005年06月24日 11:43:40
只看楼主

如题呀 应为三级还是二级?谢谢

如题呀 应为三级还是二级?谢谢
免费打赏
fxgg2004
2005年06月24日 12:32:17
2楼
那要看设计要求了,设计说明上应该有要求的,如果没有,一般节点板,底座板部分要不能底于二级,其他部分角焊缝不能底于三级
回复
xbgame
2005年06月24日 13:26:23
3楼
谢谢 设计上并没有说明 只说参照普通厂房钢屋架图集GWJ24A1,我看了一下,基本上都是角焊缝,但是施工单位上弦下料长度设计的不是太好,没有将上弦的断料处角焊在节点板上,上弦形成了对接焊缝,而该对接焊缝并没有焊透 只焊接了一面,这种做法对吗?需要焊透吗?焊接一面够不够?需要做超声波无损检测吗?
谢谢啊啊
回复
sunrongtao888
2005年06月25日 08:44:33
4楼
对接焊缝必须焊透,一般为一,二级焊缝,规范规定必须进行探伤实验
回复
strongzxg
2005年06月27日 10:05:47
5楼
对接焊缝的连接效果比角焊缝要好,但必须焊透,也要注意焊接方法。需要进行探伤。
回复
sunrongtao888
2005年06月28日 17:26:51
6楼
对接焊缝为一,二级,须进行探伤实验,其余角焊缝为三级
回复
kiamartin
2005年06月28日 20:04:48
7楼
钢屋架焊逢一级??可能吗?一般是做不了的,也没有必要,
一般来说能做到二级已经足够了。三级也可以,
回复
牛逼闪闪放光芒
2005年06月28日 21:14:06
8楼
还是2楼说的有道理啊!
回复
yanwenhuan
2005年11月01日 13:31:39
9楼
:)
回复
baizhenggang
2005年11月01日 13:50:22
10楼
具体问题具体分析,要看是那个部位的,一般情况下,三级焊缝就够了,单主材拼接应不小于二级焊缝的要求,梁端板也是
回复
dodo2002
2005年11月01日 19:18:15
11楼
角焊缝质量等级均为三级,充其量附加“外观二级”。
另“3楼”所说钢屋架采用对接焊缝进行拼接,如果是角钢的话,这种做法很少采用,标准做法是附加短角钢及中间填板进行拼接,此处均为角焊缝。
回复

相关推荐

APP内打开