厨房的排油烟系统和平时的排风系统可以共用一个系统吗
zhch666666
zhch666666 Lv.7
2009年09月28日 11:08:59
来自于通风排烟
只看楼主

厨房排油烟系统和平时的排风系统可以共用一个系统吗

厨房排油烟系统和平时的排风系统可以共用一个系统吗
jinmaqq
2009年09月28日 19:38:06
2楼
应该不可以,去查查规范吧.我记得有个需要设防暴装置~~
回复
zhch666666
2009年10月10日 14:35:30
3楼
暖气片型号SC(WS)代表什么意思啊
回复
沙加
2010年01月29日 23:05:53
4楼
不能共用。厨房油烟要经过油烟净化器净化处理后才可以排放,油烟烟气温度比较高在通风系统内属于高压系统。排风属于中低压系统。两者不是一类功能。
回复
dmmy
2010年01月30日 18:00:51
5楼
应该 不可以,因为油烟会有异味,会串味的。
回复
xcf914
2010年02月01日 14:28:19
6楼
暖气片型号SC(WS)代表什么意思啊..........是圣春(公司),内腔无砂型铸铁散热器
回复
luyanzhao2015
2010年02月01日 17:33:39
7楼
同意四楼的说法,有理有据!
回复
ferry
2010年02月02日 15:09:49
8楼
4楼所言还不完整。厨房通风还要考虑工作制问题,即排油烟系统不是全时段工作的,在备餐准备阶段运行很不经济,因此厨房排风量应分成两部分,平时系统承担35%左右。为保持厨房负压,排油烟系统停机时,平时系统仍需运行。
回复
louchl
2010年03月02日 21:36:38
9楼
肯定不行的 厨房都是专用排烟通风的设备
回复
cgh5123
2014年09月01日 15:39:20
10楼
难道还要在厨房里设两套排风系统?
回复
benzhe
2015年07月07日 11:14:39
11楼
必须要分开做
回复

相关推荐

APP内打开