小高层筏板基础配筋小了,后果会怎么样?
ly78101379
ly78101379 Lv.2
2009年09月14日 17:14:50
只看楼主

最近在做一个九层的小高层,为异型柱框架剪力墙结构,和本人去年做的一个几乎一模一样,但今年用的PKPM是刚更新过的,本想抄去年的,后为了打结构数据,又用PKPM过了一遍,上部没什么问题,但基础变化很大 ,我原来是做600的筏板基础,基本是构造配筋,配筋量在1200,配14@120,今年发现南面大开间处Y方向上部配筋大很多,基本都在1800左右,把参数都查了一遍,怎么算都在1700~1800,再也回不了原来的构造配筋,怎么办,心里拔凉拔凉的!!原来的那幢楼已经起到地上3层了啊 !!求助各位大侠,请问底板配筋小这么多,会有什么样的后果!

最近在做一个九层的小高层,为异型柱框架剪力墙结构,和本人去年做的一个几乎一模一样,但今年用的PKPM是刚更新过的,本想抄去年的,后为了打结构数据,又用PKPM过了一遍,上部没什么问题,但基础变化很大 ,我原来是做600的筏板基础,基本是构造配筋,配筋量在1200,配14@120,今年发现南面大开间处Y方向上部配筋大很多,基本都在1800左右,把参数都查了一遍,怎么算都在1700~1800,再也回不了原来的构造配筋,怎么办,心里拔凉拔凉的!!原来的那幢楼已经起到地上3层了啊 !!求助各位大侠,请问底板配筋小这么多,会有什么样的后果!

[ 本帖最后由 ly78101379 于 2009-9-14 17:16 编辑 ]
免费打赏
co188hzq
2010年07月13日 00:40:25
32楼
你的地质情况怎么样的啊 这个比较要紧
回复
nonaduo
2010年07月14日 12:34:15
33楼
是该多向前辈们请教学习
做工程这事,很大部分还是靠经验
回复
waindipper0228
2010年07月14日 20:10:12
34楼
密切关注该工程的沉降,应该问题不大吧
回复
jackybang2006
2010年07月14日 20:43:06
35楼
按照以往的建筑的钢筋应力实际检测数据,底板的钢筋应力是承载力设计值的20%-30%,所以我觉得 你要刚开始计算时没犯什么错误的话,就不会有问题的