只看楼主

关于节点域抗剪超限的问题我做的工程是一级框架,在SATWE超配筋信息里显示部分柱节点域抗剪超限, ------------------------------------------------ | 第 4 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 | ------------------------------------------------ ------------------------------------------------

关于节点域抗剪超限的问题
我做的工程是一级框架,在SATWE超配筋信息里显示部分柱节点域抗剪超限,
------------------------------------------------
| 第 4 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 |
------------------------------------------------
------------------------------------------------
| 第3 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 |
------------------------------------------------
------------------------------------------------
| 第2 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 |
------------------------------------------------
------------------------------------------------
| 第 1层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 |
------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C=20 ( 30)Vjx= -4513; FFC=0.35*FC*B*H=4298

我研究了一下,SATWE给出的信息,它是根据抗规附录D,(D.1.3)给出的,0.5实际上是0.3/0.85=0.3529,
但是规范上给出的正交梁的约束影响系数PKPM始终取1.0,
因为我的柱子是750x850的,正交的梁调整为一个方向为400x1000(与750柱边相交),450x1000(与850柱边相交),完全满足规范所规定的取1.5的条件,
但是计算软件还是给出:
N-C= 20 ( 30)Vjy= -4893. > FFC=0.35*fc*H*B= 4298.
这是实际上 FFC=0.3/0.8*1.5*fc*H*B=6447,应该是满足规范要求的。
PKPM工程部解释:软件可能没有考虑抗震规范上附录D,(D.1.3)给出的影响系数。
我不知道有没有别的人遇到过类似的情况。
zhuweiwei1984
2010年07月24日 10:02:29
22楼
我也碰到。那超的少的话要不要调,有没有高手回答?
回复
wjb13565119327
2010年07月29日 22:20:37
23楼
我也碰到哦啊了哦,不过我没管他
回复
天柱
2010年07月30日 05:50:15
24楼
CRSC验算节点截面限制条件可在没有软件狗的状态下运行,可算下看。
回复
chenbin224
2010年07月30日 14:39:58
25楼
楼主用的是08版的吗??
回复
okdian
2010年08月04日 17:23:23
26楼
我刚刚也遇到这样的问题,,发现该问题柱的周边柱的尺寸,加大它们,是它们承受更多的力,,就可以解决该问题柱的问题。。。。
回复
樱花满开
2010年08月06日 23:53:51
27楼
我用的20100608的PKPM。。。
回复
gulubee
2010年08月07日 23:29:03
28楼
这个问题我也碰到,之前o5版没事,到了08就来搞这个。用08版查回05板的pkpm的模型,会发现都超了节点域。
现在觉得貌似只有用断肢剪力墙。不过出施工图时候,还是有点疑问。对这里的剪力墙配筋有问题。
回复
niantansuxing
2010年08月08日 17:22:33
29楼
编程的工程师不可能始终慧眼,大家多一些理解吧,他们也挺辛苦的。
回复
幻梦
2010年08月09日 11:51:29
30楼
我们都是PKPM的受害者啊:Q
回复
hyx9226
2010年08月19日 15:48:50
31楼
看到六楼的我也想发一个,不知道加不加分。呵呵。
几分钟前刚出现的问题。请求高手解答怎么处理。
我的是六层框架,有地下室两层。

------------------------------------------------
| 第 8 层配筋、验算 |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 第 7 层配筋、验算 |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 第 6 层配筋、验算 |
------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 21 ( 29)Vjx= -4448. > FFC=0.35*fc*B*H= 3647.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 28 ( 28)Vjx= 4697. > FFC=0.35*fc*B*H= 3647.
----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 第 5 层配筋、验算 |
------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 28 ( 28)Vjx= 4339. > FFC=0.35*fc*B*H= 3647.
----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 第 4 层配筋、验算 |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 第 3 层配筋、验算 |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 第 2 层配筋、验算 |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 第 1 层配筋、验算 |
------------------------------------------------
** ( 31)Nu= -9552. Uc=Nu/(Ac*fc)= 0.80> 0.80 Rs= 0.70(%) Rsv= 1.91(%) Asc= 314.0
N-C= 20 ( 1)B*H(mm)= 750* 750
Cover= 35(mm) Cx= 1.00 Cy= 1.00 Lc= 4.60(m) Nfc= 2 Rcc= 45.0
----------------------------------------------------------------------------
** ( 29)Nu= -9787. Uc=Nu/(Ac*fc)= 0.82> 0.80 Rs= 0.70(%) Rsv= 1.91(%) Asc= 314.0
N-C= 33 ( 1)B*H(mm)= 750* 750
Cover= 35(mm) Cx= 1.00 Cy= 1.00 Lc= 4.60(m) Nfc= 2 Rcc= 45.0
----------------------------------------------------------------------------