电动脚踏两用风机该按战时滤毒通风量选用还是按照战时清洁风量选取?
brightboy116271
2009年08月01日 16:50:42
来自于通风排烟
只看楼主

电动脚踏两用风机该按战时滤毒通风量选用还是按照战时清洁风量选取?最好能给出依据,谢谢

电动脚踏两用风机该按战时滤毒通风量选用还是按照战时清洁风量选取?
最好能给出依据,谢谢
jtllee
2009年08月03日 21:23:19
2楼
按照清洁通风 因为要考虑在战时清洁通风没有电的情况
回复
toplhc
2009年08月03日 22:25:17
3楼
电动脚踏风机不论在电动还是脚踏状态,既要满足清洁通风要求,也要满足滤毒通风要求。

也就是两种动力模式都需要满足两种通风状态的要求。
回复
f_jg2003
2009年08月04日 10:03:34
4楼
我看到很多采用双风机的设计,电动脚踏风机是安装在滤毒通风管路系统,这样的话按清洁通风选了它也不能在清洁通风状态下工作啊,所以,我认为应根据工作管路的风量来选。
回复
brightboy116271
2009年08月05日 14:15:18
5楼
我认为如果合用应按照清洁风量来选
回复
toplhc
2009年08月10日 11:00:48
6楼



那滤毒通风时如何满足要求呢?
回复
mini0323
2009年08月12日 09:52:53
7楼
如果你是清洁通风和滤毒通风合用一个风机的话,算出的通风量谁大就根据那个通风量选择,一般情况下同一防护单元的清洁通风量都大于滤毒通风量,所以按照清洁通风量来选择~~~~