机械循环热水采暖的作用半径一般是多少啊
tgw901
tgw901 Lv.2
2009年07月27日 20:28:04
来自于采暖供热
只看楼主

有人说是50米,有人说是100米。这个50米或是100米是指供水第一个暖气片距最远端暖气片的距离么。

有人说是50米,有人说是100米。这个50米或是100米是指供水第一个暖气片距最远端暖气片的距离么。
gaoqiangxx
2009年07月28日 10:27:43
2楼
建筑工业出版社的《供热工程》中是这样描述的
机械循环系统,其室内热水供暖系统的总压力损失是10~20kPa,对水平式或较大型的系统,可达20~50kPa。而最不利环路的平均比摩阻一般选用60~120Pa/m。
二者相除即可得到最不利环路长度(个人理解为两倍采暖作用半径+楼高)
回复
lovemydog
2009年07月29日 13:15:49
3楼
理论上 只要泵够大,多远都可以,只不过不太经济
回复
qq253239047
2009年07月29日 15:53:27
4楼

相除就是了么?10~20kp一般是指散热器压力损失吧(局部阻力),而60~120是沿程损失,除出来对么?不怎么明白!请指教。
回复
tgw901
2009年08月12日 18:00:39
5楼
室内热水供暖系统的总压力损失不是根据采暖面积、散热器片数以及管路阻力得出来的么,为什么有个范围10~20KPa?2楼的赐教阿
回复
lygsh67
2009年08月14日 11:52:29
6楼
理论上 只要泵够大,多远都可以,只不过不太经济.有很多种说法:1.锁定供热站规模20完平米,供热半径的大小就和小区建设的容积率有关。2.楼内系统损失+二次网阻力损失+站内系统损失来决定循环泵扬程。与楼高无关。楼的高度,确切的说是楼房的高程与换热占高程的差决定补水泵的扬程。
回复
song74948
2009年08月16日 17:39:46
7楼
机械循环采暖的作用半径一般为七、八百米,热水管网的经济比摩阻,在设计供回水温度小于40度时,一般取60Pa/m,假设供暖半径八百米,乘以60Pa/m,供水压力损失48000Pa,近半公斤,这样整个外网压损1.2公斤左右(这里加上用户内部压损0.2),这样循环水泵至少要提供1.5公斤以上的压差才可以。

山东供热网
回复
vk3001h
2009年08月24日 15:53:18
8楼

相除就是了。人家已经写得很清楚了:系统总压力损失10~20KPa,也就是系统入口供回水管之间的损失,包括供回水干管、立管、散热器的全部损失。你难道不做水力计算么?算过的(哪怕只算过一遍)就该知道,在全系统水阻中散热器阻力是很小的,虽不至于到忽略不计的程度也差不多。之所以要有,不过是告诉别人:我考虑的是很细滴,没有落项滴。
回复
tgw901
2009年08月28日 11:19:33
9楼
相除后是166.7m啊,为何要规定室内热水供暖系统的总压力损失是10~20kPa呢?不懂
回复
宋江
2014年03月26日 11:00:41
10楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
whoami2608
2019年04月08日 16:18:35
11楼
如果机械循环热水采暖的作用半径超过100米了 会怎样呢 末端会不热吗 有哪位大神 能给解答一下吗 如果加大循环泵的扬程 可以将机械循环热水采暖的作用半径(100米)增加吗?
回复