锅炉供热面积计算的问题
shangfeng_79
2005年05月23日 21:00:49
只看楼主

1吨=0.7WM ,每平米耗热量按照70W算是不是1吨的锅炉可以供一万平方米面积 2吨的锅炉可以供二万平方米面积请大家指教,谢谢!

1吨=0.7WM ,每平米耗热量按照70W算
是不是1吨的锅炉可以供一万平方米面积
2吨的锅炉可以供二万平方米面积
请大家指教,谢谢!
zjh112275
2005年05月24日 10:12:58
2楼
应该可以
回复
1982peng2002
2005年05月24日 15:08:13
3楼
好象不是吧,锅炉只是加热热煤的,而实际供热的应该还要通过散热片,地暖管道等
回复
swt11
2005年07月03日 18:09:53
4楼
建筑不同,热耗不同。一般公建7000平方米左右,住宅可以多一些,
回复
lwjlwj
2005年07月03日 20:10:45
5楼
如锅炉房设计容量还应该加上室外管网热损及漏损系数。一般取1.02。
回复
ydh1981
2005年07月04日 13:23:44
6楼
回复
niuweig
2005年07月04日 17:49:07
7楼

只能用于估算,必须按设计规范进行计算
回复
mafuxing2000
2005年07月05日 16:10:40
8楼
1T的锅炉锅炉面积为6000平方,我们公司在给用户做设备选型时都是这样做的。
回复
hsscs
2005年07月05日 17:12:58
9楼
锅炉和有机热载体炉的容量称为热功率(过去称为供热量),单位是MW(过去用工程制单位kcal/h)。两类锅炉进行容量比较时,1t/h相当于0.7MW(严格地说,只能是基本相当而已)。
如果你采用蒸汽锅炉作为供热热源,以热水作为热媒去采暖的话,高的通常使用汽-水热交换器将蒸汽的热量转换给水,这里就出现了一个热交换的效率问题了。即使你使用混合式加热器,将蒸汽直接通入水中,扣除散热损失和蒸汽漏损,效率最高也就是95%左右。汽-水热交换器的效率就低多了。
此外,还有两个原因要注意哟!第一,锅炉和散热器运行一段时间后,会分别结生水垢和污垢,影响换热效果;第二,由于恶性竞争,目前我国制造的锅炉实际容量大都低于名义容量。快装锅炉不少要打7折才是实际容量。散装锅炉大都要打9折才是实际容量。
你能那样进行估算吗?
回复
cuili7719
2005年07月18日 22:09:45
10楼
楼9说的有道理啊 ~~我们还是好好的研究研究吧!!!如果选是不对 ~~对自己和单位都不好~~你考虑一下了~~~看书吧!!
回复
yka9
2005年07月20日 22:31:56
11楼
实际运行中,1T/H锅炉可以达到供1万建筑平米的面积。甚至还要多一点。
回复