如题,该条文表述如下:“当开孔的直径或宽度大于300mm但不超过1000时,孔口的每侧沿受力钢筋方向应配置加强钢筋,其钢筋截面积不应小于开孔切断的受力钢筋截面积的75%;对矩形孔口的四周尚应加设斜筋;对圆形孔口尚应加设环筋”如果我应用在水池壁板上,问题一:孔口每侧是指壁板的内外侧还是孔口的上下左右侧?;问题二:其钢筋截面积不应小于开孔切断的受力钢筋截面积的75%,是说的一侧钢筋面积还是两侧一共的钢筋面积?

如题,该条文表述如下:“当开孔的直径或宽度大于300mm但不超过1000时,孔口的每侧沿受力钢筋方向应配置加强钢筋,其钢筋截面积不应小于开孔切断的受力钢筋截面积的75%;对矩形孔口的四周尚应加设斜筋;对圆形孔口尚应加设环筋”
如果我应用在水池壁板上,问题一:孔口每侧是指壁板的内外侧还是孔口的上下左右侧?;问题二:其钢筋截面积不应小于开孔切断的受力钢筋截面积的75%,是说的一侧钢筋面积还是两侧一共的钢筋面积?
(该规范条文解释没有此条的说明)

[ 本帖最后由 zhangshu0_0 于 2009-5-9 10:50 编辑 ]
zhangshu0_0
2009年05月09日 10:50:47
2楼
顶!顶!顶!顶!顶!顶!
回复
周sir02
2022年08月09日 12:48:25
3楼

问题一:指孔的周围(上下左右),问题二:每侧75%,即加强筋是原切断钢筋的1.5倍