请教疏散指示照明灯具的安装高度
banban64
banban64 Lv.2
2005年05月08日 17:10:51
来自于照明工程
只看楼主

民用建筑电气设计规范和建筑设计防火规范中都有相关规定,疏散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面一米以下的墙面上.在防火规范中的条文解释中似乎可以安装高度较高一些,如果安装高了(2米),是不是通不过验收规范

民用建筑电气设计规范和建筑设计防火规范中都有相关规定,疏散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面一米以下的墙面上.在防火规范中的条文解释中似乎可以安装高度较高一些,如果安装高了(2米),是不是通不过验收规范
免费打赏
雨过天晴
2005年05月08日 22:33:52
2楼
疏散指示标志宜放在太平门的顶部或..........
安装在门的顶部肯定不止2m高了。
安装在疏散走道及其转角处的如果太高,火灾时,烟雾是向上弥漫的,很快会挡住视线,不利于人员的疏散。所以才有1m及以下的规定。
回复
kokohuang
2005年05月08日 23:14:48
3楼
好像有两种灯吧,一种安装高度为2.3M,一种为0.5-0.8M。
回复
c-js
2005年05月09日 00:22:21
4楼
疏散指示标志放在太平门的顶部或疏散走道顶棚下吊安装高度自然高于2米,一般墙、楼梯间、转角处距地面在1米以下。是可以通过验收规范

回复
banban64
2005年05月09日 08:08:05
5楼


具体点哦
回复
goodcwy
2005年05月09日 09:52:05
6楼
最好低于1米,没有办法也可以高一点
回复
daxiaobenben
2005年05月09日 10:20:25
7楼
应该是0.3M,我看过好多规范都是这样的啊
回复
zffd
2005年05月09日 13:49:20
8楼
同意三楼
回复
风流刚
2005年05月10日 08:56:36
9楼
安全出口灯距门上沿0。2m安装,疏散诱导灯距地0.5m安装
回复
crazyboy
2005年05月10日 20:05:36
10楼
一般是能低就低装,如果工程情况是没墙可装,只能吊装的,下边缘在2.2m至2.5m之间
回复
kkllfgl
2005年05月11日 07:18:44
11楼
除太平门顶部的安全出口标志及疏散走道距地面一米以下的疏散指示标志外,
其他场所的疏散指示照明安装高度应该根据具体情况而定,比如大型商场等场所,疏散指示标志一般可以安装在距棚0。5米左右或吸棚。
回复

相关推荐