水泵出口安装多功能水泵控制阀如何选择压力等级。
hal_ley
hal_ley Lv.2
2005年05月02日 09:51:17
只看楼主

我要选择几台安装在水泵出口处的多功能水泵控制阀,但不知如何选择压力等级。水泵扬程是135m,楼高120m。请问哪位专家能提供高见,请谈谈依据。谢谢!

我要选择几台安装在水泵出口处的多功能水泵控制阀,但不知如何选择压力等级。水泵扬程是135m,楼高120m。请问哪位专家能提供高见,请谈谈依据。谢谢!
l.jch
2005年05月02日 10:13:25
2楼
根据你所说,我建议你选择2.5MPa压力等级产品。
具体计算为:1.35*1.3=1.755MPa>1.6MPa,故选择2.5MPa。
依据:《泵站设计规范》GB/T50265-97 第9.2.4条“... ...离心泵关闭启动时的扬程,即零流量时的扬程,一般达到设计扬程1.3-1.4倍。所以,水泵出口操作阀门的工作压力应按零流量时的压力选定。”