水力平衡阀的原理和应用
lcg1638
lcg1638 Lv.3
2009年04月14日 10:53:55
来自于采暖供热
只看楼主

在水系统中,静态平衡阀和动态平衡阀的工作原理和具体应用,请高人指点?

在水系统中,静态平衡阀和动态平衡阀的工作原理和具体应用,请高人指点?
flier_01
2009年04月14日 13:12:02
2楼
系统的失调有动态失调和静态失调
动态失调是系统在运行过程中,由于负荷或某些用户的调节等引起的系统水力工况变化导致的失调,它是动态的,出现在运行过程中,多见于末端变流量的系统
静态失调是指系统由于用户阻力损失不同,环路长度不同等引起的失调,它在设计工况就是失调的(如果不设阀门调节的话)
一般,动态失调应采用动态平衡阀门来调节
静态失调应采用静态平衡阀门来调节
值的注意的是:一个系统可能动态失调和静态失调同时存在
此时,一般应先设置动态平衡阀,验算动态平衡阀能否吸收静态失调
如果不能,应同时设置静态平衡阀或其他手动调节阀
回复
flier_01
2009年04月14日 13:18:57
3楼
动态平衡阀:有动态压差平衡阀和流量平衡阀,他们的特殊构造可以保证在一定的压差范围内保证环路的压差或流量一定
静态平衡阀:本质上就是手动调节阀,与一般调节阀不同的是,它有精确的调节开度显示,方便系统调试
应注意的是:平衡阀尤其是动态平衡阀的自身阻力很高,串联设置太多了,会增加系统阻力,增加水泵扬程,因此,应只在必要的地方设置,不应滥设(价格也很高)
回复
hvac9999
2009年04月15日 08:00:01
4楼
在水系统中,静态平衡阀和动态平衡阀的工作原理和具体应用
系统失调并不分静态和动态,所有失调均指运行过程中的失调,这种失调,只能在运行中通过控制手段来解决。
回复
everskyss
2009年04月19日 11:20:56
5楼
原帖由 flier_01 于 2009-4-14 13:18 发表
动态平衡阀:有动态压差平衡阀和流量平衡阀,他们的特殊构造可以保证在一定的压差范围内保证环路的压差或流量一定
静态平衡阀:本质上就是手动调节阀,与一般调节阀不同的是,它有精确的调节开度显示,方便系统调试
应注 ... [/quote
请问版主“动态平衡阀:有动态压差平衡阀和流量平衡阀,他们的特殊构造可以保证在一定的压差范围内保证环路的压差或流量一定”这句如何理解,我的末端设备根据实际负荷在不断的变化,而设置动态平衡阀却要保持水流量的不变,我们知道负荷的变化是通过调节调节阀来变动水流量的,那这个平衡设置了不是启反作用了吗??
本人不是很明白,麻烦指教!!!!!
回复
hvac9999
2009年04月19日 22:41:36
6楼
压差平衡阀大多是由膜片两侧压差控制阀芯位置来调整流量,当设定差压后,流量改变。
回复
fsb427
2009年04月20日 09:13:29
7楼

:victory: :victory: :victory:
回复
solaraaa
2009年04月21日 22:20:22
8楼
静态平衡阀,即所谓的数字式平衡阀,手动调节阻力来使系统平衡;
而动态平衡阀,保证系统运行时每个支路不受其他支路的影响。

即:压差控制阀和流量限制器都属于动态平衡阀,它可以保证本支路的流量或者压差不会因其他支路的流量变化而变化。
流量限制器,本身的做用就是限制此支路的最大流量;当其他并联支路关闭时,此支路的流量仍保持不变。
而压差控制阀本身的作用是保证此支路的压差恒定在某设定值,不受其他支路开关的影响。
回复
hvac9999
2009年04月22日 01:10:09
9楼
静态平衡阀==手动调节阀
回复
zuofei_shen
2010年03月30日 16:17:17
10楼
好啊好啊!很好的帖子,楼主辛苦了,非常感谢!支持,顶一下!
回复
zuofei_shen
2010年03月30日 16:17:42
11楼
好啊好啊!很好的帖子,楼主辛苦了,非常感谢!支持,顶一下!
回复

相关推荐

APP内打开