吊装风机的施工方案,是否需要预埋件
fengfeng_0
fengfeng_0 Lv.2
2009年03月23日 16:19:23
只看楼主

请教下,我现在施工的项目吊装风机特别多,在图纸上只有几个特大的风机做了预埋件图,其他风机都没有预埋件。我从图集上看了下,这方面说的也不太清楚。我想请教一下,多大的风机才需要在楼板上安装预埋件,多大号风机一下只需要打膨胀螺栓就可以了!

请教下,我现在施工的项目吊装风机特别多,在图纸上只有几个特大的风机做了预埋件图,其他风机都没有预埋件。我从图集上看了下,这方面说的也不太清楚。我想请教一下,多大的风机才需要在楼板上安装预埋件,多大号风机一下只需要打膨胀螺栓就可以了!
niuniuniu1314
2009年04月01日 15:55:32
2楼
我也想知道 顶下!!!
回复
brilliantay
2009年05月02日 00:09:13
3楼
这个是不是得根据荷载来定啊
回复
zhu2619802
2009年05月23日 12:31:50
4楼
期待高手回复!
等待中。
回复
el188
2009年05月28日 22:37:13
5楼
我所经历过的风机,都是用膨胀栓连接槽钢。连接吊杆的。风量最大到20000多立方/小时。再大的还没装过,但一定要做好减震处理。
回复
airda
2010年01月20日 10:27:45
6楼
这个要根据具体情况而定,最好查阅施工图集,施工做好要有依据
回复
airda
2010年01月20日 10:28:54
7楼
不然监理那关也不好过,再说现在的项目都是质量终身制,安全第一哦
谁也不想头上顶着个炸弹三
回复
bx-zxl
2010年03月14日 12:28:39
8楼
我做过的:风机直径500以上作角钢支座,直径500以下的一端利用边墙涨拴固定角钢,一端利用混凝土顶板涨拴固定吊架;如果觉得不够安全可以不用涨栓,将墙体打洞固定角钢,混凝土顶板打洞做吊杆。
回复
cjayliran
2010年04月20日 21:43:56
9楼
吊装过HTFC-V-6.3# 35000风量的风机,穿楼板打对穿螺栓。
回复
hasee1981
2010年08月08日 17:56:07
10楼
打膨胀螺栓,加减震器。
回复
haoluwo
2011年03月09日 15:27:29
11楼
膨胀螺栓用的比较多了哈。哥们专业穿膨胀螺丝的螺母的
回复

相关推荐

APP内打开