求教别墅下沉式庭院排水雨量计算
chenjianlake
2009年02月27日 09:13:30
只看楼主

各位高手 小弟在甲方 现在常州做的别墅下沉式庭院要做积水坑排水泵排出雨水 压缩包是设计图纸 设计院设计出40m³/h的泵领导觉得太大 不相信设计院 我算下来多也就28m³/h 庭院周围院墙共110㎡ 庭院是400㎜钢筋混凝土板上覆土70㎝ 请各位高手帮我算一下 不慎感激

各位高手 小弟在甲方 现在常州做的别墅下沉式庭院要做积水坑排水泵排出雨水 压缩包是设计图纸 设计院设计出40m³/h的泵
领导觉得太大 不相信设计院 我算下来多也就28m³/h 庭院周围院墙共110㎡ 庭院是400㎜钢筋混凝土板上覆土70㎝ 请各位高手帮我算一下 不慎感激
61772d55cf1ad09dc1fd.rar
209 KB
立即下载
lizaiyuzhangyan
2009年03月02日 11:23:45
2楼
设计院计算正确,雨水三部分组成,1,屋面雨水向南汇水面积×1.2
2,建筑南立面汇水面积x0.5
3,下沉式庭院部分面积
三部分经过计算约40m³/h,绝对大于28m³/h,你可能少算了建筑南立面汇水面积
回复
mckee1984
2010年09月04日 15:40:59
3楼
我也刚遇到别墅下沉式庭院排水雨量计算问题,谢谢
回复
ljp493075679
2014年02月12日 17:36:47
4楼
lizaiyuzhangyan 发表于 2009-3-2 11:23 设计院计算正确,雨水三部分组成,1,屋面雨水向南汇水面积×1.22,建筑南立面汇水面积x0.53,下沉式庭 …想问下,下沉庭院侧墙汇水面积,为什么是最大一侧汇水面积的墙面积*0.5呢?为什么不能按所有侧墙面积之和计算呢?
回复

相关推荐