水箱为什么设两个浮球阀?作用?新手请教
zhoudali220
2009年02月26日 11:28:58
只看楼主

一个可以吗?起什么作用?浮球阀怎么工作的?一直搞不懂,向大家学习了。新手!

一个可以吗?起什么作用?浮球阀怎么工作的?
一直搞不懂,向大家学习了。新手!
免费打赏
dianhuang
2009年03月06日 23:43:07
22楼
保障可靠的供水 变成小径便于按装:lol
回复
tqy_82349051
2009年03月07日 00:21:42
23楼
1可保障供水安全,不怕坏。2 不是必须设两个。3入口太大阀不可靠,就变小啊。
回复
cq-208
2009年03月09日 15:50:00
24楼
6楼很强大,我支持下,这下知道了
回复
wuyq022
2009年03月10日 09:56:25
25楼
由于浮球阀出口式进水管断面的40%,故需设两个,且要求进水管标高一致,可避免两个浮球阀受浮力不一致而容易损坏漏水的现象。
规范的3.7.7条的条文说明写的很清楚,要好好看规范呀
回复
ventoo
2009年03月10日 15:18:54
26楼
不错,路过学习一下:)
回复
apple-1983
2009年03月11日 11:53:56
27楼
由于浮球阀出口式进水管断面的40%,故需设两个,且要求进水管标高一致,可避免两个浮球阀受浮力不一致而容易损坏漏水的现象。规范说的很清楚。
但是现实中很多甲方都只做一个浮球阀 本本主义与现实经验的查别还是有的
回复
huangxiaohua
2009年03月11日 18:54:15
28楼
由于浮球阀出口式进水管断面的40%,故需设两个,且要求进水管标高一致,可避免两个浮球阀受浮力不一致而容易损坏漏水的现象。规范的条文说明解释得很清楚。设两个浮球阀很有好处啊,当一个坏了,还有另一个进水,不至于完全断水。:)
回复
corelli
2009年03月11日 23:48:33
29楼
规范上面实际很矛盾的呢,如果浮球阀高度有一定误差,还是用一个为好,是不是?
回复
alex_liusf
2009年03月14日 19:03:57
30楼
好像还有另外一个解释,就是浮球阀的安全系数不高,容易出故障,所以才会要求设两个。如果设液压水位控制阀就可以设一个。
回复
wwwwjy
2009年03月16日 13:11:48
31楼
水箱为什么设两个浮球阀?作用?新手请教
一个可以吗?起什么作用?浮球阀怎么工作的?
一直搞不懂,向大家学习了。新手
答:最简单的理由是:一备一用
回复

相关推荐