关于膨胀水箱的浮球阀的安装位置
rxac0516
rxac0516 Lv.2
2009年08月09日 18:53:24
来自于中央空调
只看楼主

关于膨胀水箱的有效容积,资料上都说“由信号管到溢流管之间的水箱容积” 问题是:如果膨胀水箱装设浮球阀控制补水的话,浮球阀的控制水位是应更靠近溢流管还是信号管? 有点图纸上是在溢流管下边一点,岂不是一膨胀就溢水了?总觉的浮球阀与溢流管之间是容纳系统的膨胀水量的,但上边有效容积的定义不知道怎么解释,是不是应该把浮球阀装在底端靠近信号管的地方啊? 请诸位赐教

关于膨胀水箱的有效容积,资料上都说“由信号管到溢流管之间的水箱容积”
问题是:如果膨胀水箱装设浮球阀控制补水的话,浮球阀的控制水位是应更靠近溢流管还是信号管?
有点图纸上是在溢流管下边一点,岂不是一膨胀就溢水了?总觉的浮球阀与溢流管之间是容纳系统的膨胀水量的,但上边有效容积的定义不知道怎么解释,是不是应该把浮球阀装在底端靠近信号管的地方啊? 请诸位赐教
rxac0516
2009年08月09日 20:01:09
2楼
另外,有一个实际碰到的工程,涉及到高位膨胀水箱的容积计算:
条件:建筑面积16000平米,空气-水系统,供冷/热,冬季供/回水温:60/50
我的计算如下:1.系统水容量估算 Vsy=16000*1.3=20800L=20.8m3;2.膨胀水箱容积 Vex=0.017Vsy=0.3536m3
据此选择水箱的话也就选个900*900*900有效容积为0.61m3的,是不是太小了啊?(原设计为1100*1100*1100,1.15m3,呵呵)
另外公式应该没问题,参见《暖通空调》(中国建筑工业出版社)P335-336,请诸位提提意见
回复
xuke854
2009年08月10日 11:45:45
3楼
膨胀水箱容量计算公式VP=A*ΔT*VS ,其中A即为水的体积膨胀系数,因此以该公式选择的膨胀水箱有效容积已考虑了膨胀量。
所以说VP(即从信号管到溢流管之间高差内的容积)即为选择膨胀水箱的依据,但溢流管的位置必定要高于此容积的上水位才对。而连接补水管的浮球阀的位置则应该位于VP所要求的最高水位处,当然就低于溢流管的位置了。

第二个问题:
见《技术措施》155页,则VP=0.0005*16000*1.3*45=468L =0.47M3/H ,另外再加上调节水量VT,即补水泵3MIN的流量。两者之和即为膨胀水箱的有效容积。
关于系统补水量的计算,楼主看看《技术措施》就知道了。
回复
rxac0516
2009年08月10日 13:41:20
4楼
感谢版主回答,但我还是有疑问:
1.我把问题说简单些,如果按你的回答--"连接补水管的浮球阀的位置则应该位于VP所要求的最高水位处",那也就是说系统刚充满水时即浮球阀关闭时水箱内的水位已经处于"最高水位"了,这肯定是低于溢流管的位置了,但此时的水面与溢流管的高度差能再容纳水的体积应该没多少了吧;如果此后系统运行,拿供热工况说,系统水膨胀了,这与充水时的系统水的体积之差就是系统膨胀量了吧,而此时膨胀水箱拿什么去容纳这个膨胀量呢?
2.技术措施之前看过,但我觉得只是公式不同而已,相差也不是很大。另外请教一下调节水量VT有什么意义,这个例子是直接用浮球阀补水(前边忘说了),不用补水泵的话是不是就不要考虑“调节水量”了?

[ 本帖最后由 rxac0516 于 2009-8-10 13:44 编辑 ]
回复
aming0774
2009年08月11日 21:53:58
5楼
楼上的问题,说下个人想法,不知道对不对,请指点
膨胀水箱的有效容,是“由信号管到溢流管之间的水箱容积”,然后先膨胀水箱是根据(Vp+Vt)来先的,所以,有效容积约等于(Vp+Vt),"连接补水管的浮球阀的位置则应该位于VP所要求的最高水位处",即Vp,此时的水面与溢流管的高度差能再容纳水的体积应该Vt
不知道这样理解对不对,请各位前辈指教....
回复
rxac0516
2009年08月12日 08:12:49
6楼
之后仔细看了技术措施,发现里面的示意图上标的很清楚,不过之前一直只注意到公式,呵呵
根据图上的标示,Vp为浮球阀的控制水位到溢流管位置(接近箱顶)之间的空间,而其下一直到信号管(接近箱底)的空间即是Vt,所以水箱的有效容积为Vp+Vt就没问题了。
另外我觉得如果采用浮球阀补水,Vt就没有什么意义了,但是考虑到浮球阀工作需要一定的空间,应该考虑到箱底留一定的空间。
再次感谢楼上的回答!

[ 本帖最后由 rxac0516 于 2009-8-12 08:14 编辑 ]
回复
f_jg2003
2009年08月12日 09:12:35
7楼
应该把浮球阀装在底端靠近信号管的地方。
回复
jsc_2000
2009年08月25日 12:17:24
8楼
应该把浮球阀装在底端靠近信号管的地方。
回复
yanlufeng
2009年08月28日 10:54:33
9楼
浮球阀装在底端靠近信号管的地方,是对的!
回复