关于地下室抗渗等级的问题
sillybird
sillybird Lv.2
2008年09月11日 20:53:28
只看楼主

最近一个高层项目涉及到底版及侧墙混凝土抗渗等级的问题,《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)与《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002)关于这个的规定似乎差别比较大。GB50108-2001 第4.1.3条 防水混凝土的设计抗渗等级应符合表4.1.3 的规定。表4.1.3 防水混凝土设计抗渗等级工程埋置深度(m) 设计抗渗等级<10 S610~20 S820~30 S10

最近一个高层项目涉及到底版及侧墙混凝土抗渗等级的问题,《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)与《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002)关于这个的规定似乎差别比较大。
GB50108-2001 第4.1.3条 防水混凝土的设计抗渗等级应符合表4.1.3 的规定。
表4.1.3 防水混凝土设计抗渗等级
工程埋置深度(m) 设计抗渗等级
<10 S6
10~20 S8
20~30 S10
30~40 S12

JGJ 3-2002第12.1.9条 高层建筑基础的混凝土强度等级不宜低于C30。当有防水要求时,混凝土抗渗等级应根据地下最大水头与防水混凝土的比值按表12.1.9采用,且不应小于0.6Mpa。必要时可设置架空排水层。
表12.1.9 基础防水混凝土的抗渗等级
最大水头H与防水混凝土厚度h的比值(H/h) 设计抗渗等级(Mpa)
<10 0.6
10~15 0.8
15~25 1.2
25~35 1.6
>35 2.0
向大家讨论几个问题:
1、《高规》里的这条是否只是基础底板,是否使用侧墙?因为侧墙底和底板底的水头是差不多的,但是混凝土厚度差很多。
2、如果《高规》的条目适合侧墙,那我做的这个高层,两层地下室,按侧墙水头8米,侧墙厚度450mm来考虑,按《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)只需S6,而按《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002)则要S12,差别太大了。现在我做的这个工程设计底板和侧墙都做了S12的抗渗等级。
3、从上面看出,《高规》的条目应该只是指基础底板,这样两个规范才能吻合,也就是说一般的建筑(埋深小于10m),抗渗等级只要S6就可以了。

欢迎讨论!
lengyubing
2008年09月12日 14:18:52
2楼
记得麽本书中说过,高规中的外墙同样适用
回复
sillybird
2008年09月12日 20:39:56
3楼
ls的,你说的是什么意思呢?
回复
sillybird
2008年09月17日 23:24:53
4楼
顶起来,有没人解释一下啊
回复
godinme1984
2009年05月18日 21:13:30
5楼
最大水头怎么确定??
回复
jinhehui
2009年11月23日 12:45:02
6楼
高层地下室底板和侧壁的抗渗等级应根据《地下工程防水技术规范》GB 50108—2001⑵第4.1.3条中工程埋置深度确定,而高规中的确定方法是按《地下工程防水技术规范》GBJ 108—87⑶确定的。本人认为应该采用新规范。
回复
llllzzzzqqqq
2009年11月23日 15:58:37
7楼
应当按《地下工程防水技术规范》选用。可以参看规范条文说明,就可以知道高规的方法是老规范的方法,现在应当按照新的方法选用。
4.1.3 (原规范3. 1.1,修改条文)
此条对防水混凝土抗渗等级选用表做了较大的修改。原《规范》的选用表是参照水工混凝土抗渗等级的有关规定制定的,通过十余年使用表明,在地下工程中按最大水头和混凝土壁厚比值来确定设计抗渗等级往往选用的抗渗等级较高,不太符合工程实际的需要,如有的工程埋深10m左右,由于结构的壁厚不大,按原表3.1.1的要求,设计抗渗等级要达到S12,这不仅造成工程成本的提高,而且由于高抗渗等级的防水混凝土水泥用量要相应增加,从而混凝土硬化时其水化热的产生量也相应增大,如果施工中不采用相应措施,则极易使混凝土产生裂缝而使工程渗漏。
现在的防水混凝土抗渗等级选用表是参照近十余年来各地工程实践经验制定的:
1 上海盾构隧道混凝土管片,其混凝土抗渗等级等于隧道埋深水压力的3倍,且不得低于0.8MPa。
2 上海宝钢某地下工程,埋深35m,混凝土的抗渗等级为S12。
3 近年来一些埋深l0m左右的工程其防水混凝土的抗渗等级多为S6~S8。
回复
w290000026
2010年03月06日 16:43:21
8楼
应当按《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)选用。可以参看规范条文说明,就可以知道《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002)的方法是老规范的方法,现在应当按照新的方法选用。楼上顶:victory:
回复
jimgoo
2010年03月07日 14:45:05
9楼
本人也认为应当按《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)选用
回复
leeyi6911
2010年03月08日 09:15:09
10楼
高层地下室底板和侧壁的抗渗等级应根据《地下工程防水技术规范》GB 50108—2001⑵第4.1.3条中工程埋置深度确定,而高规中的确定方法是按《地下工程防水技术规范》GBJ 108—87⑶确定的。本人认为应该采用新规范。抗渗等级并不仅仅跟埋置深度有关,还跟设防水位即我们常说的水头有关。不过上述两个规范都没有一起说明白。
回复
qqqidong
2010年03月29日 22:59:10
11楼
