五星级酒店客房进门处筒灯须由柴油发电机供电做法?
dasuan
dasuan Lv.2
2008年06月14日 09:40:04
只看楼主

如题

如题
ljs1399
2008年06月29日 21:13:35
2楼
五星级酒店客房进门处筒灯一般是按一级负荷进行设计。可以用另外用EPS电源加市电。不必用柴油发电机供电。
回复
左手边
2008年07月01日 16:46:12
3楼
引个应急线过来做双切换即可
回复
zwd0791
2008年07月01日 20:10:53
4楼
设计过的和看别人设计的五星级酒店电源配置如下:两回10电源,一回路为工作电源,另一回路为备用电源,或两回路同时工作,互为备用,
回复
zwd0791
2008年07月01日 20:12:36
5楼
设计过的和看别人设计的五星级酒店电源配置如下:两回10电源,一回路为工作电源,另一回路为备用电源,或两回路同时工作,互为备用。设柴油发电机组为应急电源。应急照明用集中
回复
zwd0791
2008年07月01日 20:23:17
6楼
不知怎么回事,老是出毛病,请版主删了上面两帖。
设计过的和看别人设计的五星级酒店电源配置如下:两回10电源,一回路为工作电源,另一回路为备用电源,或两回路同时工作,互为备用。设柴油发电机组为应急电源。应急照明用集中EPS电源。据酒店人员说,应急灯寿命太短,坏的堆了一屋子,因为有酸和铅,不知如何处理。五星级酒店客房进门处筒灯应设计成:平时可由客人自己控制,停电时也不会自行点亮,以免妨碍客人睡眠和休息;在火灾时可由消防控制室点亮,便于客人疏散。用普通应急灯很难做到,用集中EPS电源就容易实现了。
回复
lowu2008
2008年07月02日 08:36:10
7楼
你可以用一个双电源切换开关来用的,市电正常时用市电,市电停电时用发电机发电来供.
回复
lch999
2011年10月28日 16:43:05
8楼
门廊灯由双控开关控制,接发电机电源,消防时强启。
回复
libing0727102
2014年09月13日 02:59:15
9楼
真的很不错啊,很有用的。好好努力
回复
ting03101
2014年09月13日 03:01:19
10楼
真的很不错啊,很有用的。好好努力真的很不错啊,很有用的。好好努力真的很不错啊,很有用的。好好努力
回复