水源热泵与大型集中供热系统的结合
taijiegongsi
2008年05月30日 17:48:32
来自于采暖供热
只看楼主

本人现在有个新的项目,那就是利用地热能,来解决大型开发新区的集中供热系统,现在有很多的问题,向请教各位同仁能够鼎立相助。我现在说一下具体的情况,总的供热面积有623万平米,总热负荷为396MW,分两个热源厂来集中供热,附近有个出水温度可达50-63度的 水源井,单井涌水量为1000-2000立方/天,此处最多只可打4-6个出水井。据本人经期所查,我所知道的国内最大的生产水源热泵的机组制热量只有8MW,国外的苏尔寿可以达到30MW,

本人现在有个新的项目,那就是利用地热能,来解决大型开发新区的集中供热系统,
现在有很多的问题,向请教各位同仁能够鼎立相助。
我现在说一下具体的情况,总的供热面积有623万平米,总热负荷为396MW,分两个热源厂来集中供热,
附近有个出水温度可达50-63度的 水源井,单井涌水量为1000-2000立方/天,
此处最多只可打4-6个出水井。
据本人经期所查,我所知道的国内最大的生产水源热泵的机组制热量只有8MW,国外的苏尔寿可以达到30MW,
但是国外的机组价格非常贵,想采用国产的,希望大家能够给于国产品牌的大量介绍,型号,参数等,如果
可以的话,把价格也说一下,本人十分感谢。
还有个问题就是经过查询,大部分的热泵机组最大的出水温度只有80-90度,这个出水温度为非标的,
但是集中供热上的出水温度为110-150度,请教热泵机组能不能把水温提高到这个温度?本人查过附近没有
污水处理厂,电厂也没有,燃气也不合适,是不是只有在通过承压热水锅炉来二次加热 ,将其温度提高到
110-150度?
本人的问题暂时提到这里,想到了在补充,谢谢大家!还有就是希望版主可以把我的帖子顶上来,因为本人
急需这方面的问题,再次谢谢 !
免费打赏
zyx0607
2008年11月17日 14:09:59
12楼
请问楼主,本项目最后的方案确定了吗?我现在遇到一个2000万平米的居民住宅,要求用天然气解决采暖问题,但是冬季气源是个问题,但是我个人认为用热泵技术的话是不是初投资有点浪费了,而且只是冬季运行,单纯的从地下吸取热量,时间长了,是不是会出现衰减,夏季不运行,对于机组来说是不是有的浪费,不太划算,我没有做过仔细的比较。请高手指教。
回复
wrs_01
2018年01月15日 22:10:40
13楼

楼主你好,我想问一下这个项目最终咋样了?

回复
再来一瓶1
2018年01月16日 09:11:53
14楼

 此项目中有很多性质的单位,热源厂分布为两个,一个在最北面,一个在最南面 ,4-6口井 为两个热源厂的 总打井数 谢谢你的提问

回复