管道稳压泵+压力开关,无用水,水泵频繁启动,求解
goodguy-owen
2008年05月09日 22:09:26
只看楼主

现在工地上临时用水,要求供到9楼,50多米,在市政水接入点后加了一台管道稳压泵,配了个压力开关和蓄能罐(约0.5L容积),泵后管道DN25,有止回阀,现在的问题是把压力开关调到0.6MPa时,末端无用水,水泵依旧会频繁启动。已经查过管道无渗漏。究竟是什么原因呢?迟点上图。谢谢!

现在工地上临时用水,要求供到9楼,50多米,在市政水接入点后加了一台管道稳压泵,配了个压力开关和蓄能罐(约0.5L容积),泵后管道DN25,有止回阀,现在的问题是把压力开关调到0.6MPa时,末端无用水,水泵依旧会频繁启动。已经查过管道无渗漏。究竟是什么原因呢?迟点上图。谢谢!
linyang83p
2008年05月12日 12:33:08
2楼
把压力开关调到1.0MPa最好!!因为稳压泵功效达不到表的读数!!
回复
f_jg2003
2008年05月12日 15:20:57
3楼
你的供水管压力波动太大了吧,开泵后很快压力达到0.6然后停泵,停泵后又压力马上降到启泵压力,泵又启动,不知是不是。而如果把压力调得很高没有用水的话,水泵也会发热。
回复
zkhf6688
2008年05月13日 08:52:32
4楼
今天给大家介绍一下"钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管"

钢丝网骨架塑料复合管是以高强度钢丝左右螺旋缠绕成型的网状骨架为增强体,以高密度聚乙烯(hdpe)为基体,并用高性能的黏结树脂层将钢丝骨架内外层高密度聚乙烯紧密的连接在一起.该黏结树脂是一种高性能黏结材料,属于hdpe改性材料,与hdpe在加热的条件下能完全融为一体,同时,其极性键与钢有极强的黏结性能.由于黏结树脂的使用,成功的解决了钢,hdpe间无连接因子的问题,具有优良的复合效果.

钢丝网骨架塑料复合管,是我公司结合国内钢骨架聚乙烯复合管产品特点,并借鉴国外先进的管材复合技术而开发的一种改性产品.由于采用了优质材质和先进的生产工艺,使之具有更高的耐压性能.同时,该复合管具有优良的柔性,更适合用于长距离埋地用供水,输气管道系统。

钢丝网骨架塑料复合管特点以及应用领域:
1.具有超过普通纯塑料管的强度.刚性.抗冲击性.类似于钢管的低线膨胀系数和抗蠕变性等特点.
2.双面防腐.具有与塑料管相同的防腐性能.且使用温度和耐腐蚀性能高,导热系数低.
3.内壁光滑,不结垢,管道水头损失比钢管低30%.
4.可通过调整钢丝直径,塑料层的厚度等,制造不同压力等级的管材.
5.管材整体按使用寿命50年设计.
6.结构优良.管材的增强骨架与内外层塑料互相包容成为一个整体,无内外层塑料与增强体剥离之忧.
7.重量轻.安装方便.管道连接采用电热熔接头,抗轴向拉伸能力强,连接技术成熟可靠,管件品种规格开发齐全,可与其他各种管道.阀门,设备连接.
8.克服了塑料管的快速应力开裂现象,由于钢塑两种材料的结构是复合而成的,所以不会发生塑料管难以克服的快速应力.
由于以上的种种优点,钢丝网骨架塑料复合管被广泛的应用在以下工程中
市政工程:城市建筑给水,饮用水,消防水,热网回水,煤气,天然气输送,高速公路埋地排水及绿化带浇灌等通道.
油田气田:含油污水,气田污水,油气混合物,二.三次采油及集输工艺管道.
化学工业:酸,碱,盐制造业,石油,化工,化肥,制药,纺织,印染,橡胶塑料,等行业输送腐蚀性气体,液体,固体粉末的工艺管及排放管.
冶金矿山:用于有色金属冶炼中的腐蚀性介质输送和矿浆,尾矿,通风管及工艺管.
海水输送:海水淡化工厂,海边电厂,海港城市的海水输送.
船舶制造:船舶污水管,排水管,压仓水管,通风管等等.
农业喷灌:深井管,滤水管,暗渠输送管,排水管,灌溉用管.

招商公司: 中科华飞管业(东莞)有限公司
公司地址: 广东东莞塘厦138工业区宏业北二路
联 系 人: 杨明昆(销售二部经理)
联系电话:13828894903
公司主页http://www.tfpipe.cn/
公司简介/经营项目:
主营产品:煤矿井下用钢丝网骨架聚乙烯复合管,钢丝网骨架聚乙烯复合管,钢丝缠绕网骨架塑料复合管,钢丝缠绕网骨架聚乙烯复合管,钢丝网塑料复合管,钢丝网复合管,电热熔管件钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管
回复
hjj
2008年05月17日 09:06:33
5楼
更换一个大一些的气压罐吧,最少200L(您的才0.5L啊),那肯定要频繁启动了。
回复
meng_2002_md
2008年05月17日 18:27:16
6楼
是啊,个人觉得温压罐太小了,更换一个大的稳压罐,另外水泵扬程是多大呢,水泵前面有没有单向阀呢?
回复
goodguy-owen
2008年05月20日 21:02:53
7楼
现在怀疑压力开关有问题,想问一下压力开关的控制原理是不是达到一定的压力就停泵,当末端用水,压力下降,水泵开启呢?
回复
goodguy-owen
2008年05月21日 22:29:27
8楼
问题解决了,换了个好一点的止回阀(之前的止回阀锁不住水),压力就能稳住了,原来忽略了一个小小的问题:)
回复
woshiyudema
2008年05月23日 16:11:53
9楼
怀疑不是压力稳不住的问题,是止回阀冲开需要的压力太大,换个容易冲开的就行了,原则上来说,一般的止回阀都不能做到严格意义的止回,泵要么冲不开,要么冲开了达不到高处出水要求。这种小管径配小泵尤其要注意。
回复
xmf777999
2014年04月23日 05:12:10
10楼
水泵扬程是否够止回阀是杏合格一次供水还足叠压供水系统电控设计是不一样的