给排水设计常用管道流速汇总
半个朋友
2024年03月14日 11:09:10
只看楼主

一、给水管道:(冷水) 1、《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019-3.7.13生活给水管道的水流速度,宜按表3.7.13采用。 表3.7.13生活给水管道的水流速度 公称直径(mm) 15~20 25~40 50~70 ≥80 水流速度(m/s) ≤1.0 ≤1.2 ≤1.5

一、给水管道:(冷水)

1、《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019-3.7.13生活给水管道的水流速度,宜按表3.7.13采用。

表3.7.13生活给水管道的水流速度

公称直径(mm)

15~20

25~40

50~70

≥80

水流速度(m/s)

≤1.0

≤1.2

≤1.5

≤1.8

2、《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》2009版-2.4.12条:

序号

部位及管材

水流速度(m/s)

1

卫生器具配水支管

0.6-1.0

2

横向配水管(管径>25mm)

0.8-1.2

3

环状管、干管、主管

1.0-1.8

4

                    

铜管管径<25mm

0.6-0.8

铜管管径≥25mm

0.8-1.5

5

建筑给水薄壁不锈钢管公称直径<25mm

0.8-1.0

建筑给水薄壁不锈钢管公称直径≥25mm

1.0-1.5

6

建筑给水硬聚录乙烯管公称外径≤50mm

1.0

建筑给水硬聚录乙烯管公称外径>50mm

≤1.5

7

建筑给水聚丙烯管公称外径≤32mm

≤1.2

建筑给水聚丙烯管公称外径40-63mm        

≤1.5

建筑给水聚丙烯管公称外径>63mm

≤2.0

8

建筑给水氯化聚氯乙烯管公称外径>32mm

<1.2

建筑给水聚丙烯管公称外径40-75mm

<1.5

建筑给水聚丙烯管公称外径≥90mm

<2.0

说明:管道内最大流速均不应超过2.0m/s

二、热水管道:

1、《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019-6.7.8热水管道流速宜按表6.7.8用。

表6.7.8热水管道的流速

公称直径(mm)

15~20

25~40

≥50

水流速度(m/s)

≤0.8

≤1.0

≤1.2

          

三、消防给水系统:

1、消火栓:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014-8.1.8条-消防给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s,但任何消防管道的给水流速不应大于7m/s

2、自动喷淋:《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017-9.2.1条-管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。条文说明 :我国《给排水设计手册》(第三册)建议,钢管内水的平均流速允许不大于5m/s,铸铁管的允许值为3m/s

3、泡沫灭火系统:《泡沫灭火系统技术标准》GB50151-2021-8.2.1条-系统管道输送介质的流速应符合下列规定:    

    1 储罐区泡沫灭火系统水和泡沫混合液流速不宜大于3m/s;

    2 )液下喷射泡沫喷射管前的泡沫管道内的泡沫流速宜为3m/s~9m/s;

    3 )泡沫-水喷淋系统、泡沫喷雾系统、中倍数与高倍数泡沫灭火系统的水和泡沫混合液在主管道内的流速不宜大于5m/s,在支管道内的流速不应大于10m/s

    4 )泡沫液流速不宜大于5m/s。

4、水喷雾灭火系统:《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014-7.2.1 条-管道内水的平均流速不宜大于5m/s。

四、水泵房:

1、《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019-3.9.5-2条:水泵宜自灌吸水,并应符合下列规定吸水管内的流速宜采用1.0m/s~1.2m/s3.9.6-3条当每台水泵单独从水池(箱)吸水有困难时,可采用单独从吸水总管上自灌吸水,吸水总管应符合下列规定:吸水总管内的流速不应大于1.2m/s;

2、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014-4.3.5-3条消防水池进水管管径和流量应根据市政给水管网或其他给水管网的压力、入户引入管管径、消防水池进水管管径,以及火灾时其他用水量等经水力计算确定,当计算条件不具备时,给水管的平均流速不宜大于1.5m/s。

3、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009-7.4.2-2条消防水池的补水量应经计算确定,补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;

4、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014-5.1.13-7~8条:消防水泵吸水管直径小于DN250时,其流速宜为1.0m/s~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2m/s~1.6m/s消防水泵出水管直径小于DN250时,其流速宜为1.5m/s~2.0m/s;直径大于DN250时,宜为2.0m/s~2.5m/s    

5、《室外给水设计标准》GB50013-2018-6.3.1条:水泵进水管及出水管的设计流速宜符合表6.3.1的规定。

表6.3.1 水泵进水管及出水管设计流速

管径(mm)

进水管流速(m/s)

出水管流速(m/s)

D<250

1.0-1.2

1.5-2.0

250≤D<1000

1.2-1.6

2.0-2.5

D≥1000

1.5-2.0

2.0-3.0

          

五、排水管道:

1、《室外排水设计标准》GB50014-2021-5.2.5条-排水管道的最大设计流速宜符合下列规定:

1金属管道宜为10.0m/s;

2非金属管道宜为5.0m/s,经试验验证可适当提高。

2、《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019-4.9.3-2条隔油池设计应符合下列规定:含食用油污水在池内的流速不得大于0.005m/s;

3、《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》2009版-4.15.3-2条汽车洗车污水隔油沉沙池可按下列规定设计:污水流速0.005m/s

4、《室外排水设计标准》GB50014-2021-5.2.6条雨水明渠的最大设计流速应符合下列规定:

1)水流深度为0.4m~1.0m时,宜按表5.2.6的规定取值。

          

          

表5.2.6 雨水明渠的最大设计流速(m/s)    

明渠类别

最大设计流速

粗砂或低塑性粉质黏土

0.8

粉质黏土

1.0

黏土

1.2

草皮护面

1.6

干砌块石

2.0

浆砌块石或浆砌砖

3.0

石灰岩和中砂岩

4.0

混凝土

4.0

2当水流深度小于0.4m时,宜按表5.2.6所列最大设计流速乘以0.85计算;当水流深度大于1.0m且小于2.0m时,宜按表5.2.6 所列最大设计流速乘以1.25计算;当水流深度不小于2.0m时,宜按表5.2.6所列最大设计流速乘以1.40计算。

5、《室外排水设计标准》GB50014-2021-5.2.7条渠的最设计流速应符合下列规定:

1污水管道设计充满度下应为0.6m/s

2雨水管道和合流管道在满流时应为0.75m/ s

3明渠应为0.4m/s;

4设计流速不满足最小设计流速时,应增设防淤积或清淤措施。

6、《室外排水设计标准》GB50014-2021-5.2.8条压力输泥管的最设计流速可按表5.2.8规定取值

5.2.8 压力输泥管的最小设计流速(m/s)

污泥含水率(%)

最小设计流速

管径(mm)        

150-250

300-400

90

1.5

1.6

91

1.4

1.5

92

1.3

1.4

93

1.2

1.3

94

1.1

1.2

95

1.0

1.1

96

0.9

1.0

97

0.8

0.9

98

0.7

0.8

7、《室外排水设计标准》GB50014-2021-5.2.9条排水管道采用压力流时,压力管道的设计流速宜采用0.7m/s~2.0m/s

8、《室外排水设计标准》GB50014-2021-6.4.4条水泵吸水管设计流速宜为0.7m/s~1.5m/s, 出水管流速宜为0.8m/s~2.5m/s

9、《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019-5.2.36-4/9条悬吊管设计流速不宜小于1m/s,立管设计流速不宜大于10m/s满管压力流排水管系出口应放大管径,其出口水流速度不宜大于1.8m/s,当其出口水流速度大于1.8m/s时,应采取消能措施

来源:给排水设计探讨,侵权请联系删除

放水发电
2024年03月20日 16:49:18
3楼

资料还不错,谢谢分享,鼓励支持能上传分享附件资料

回复
加倍努力
2024年03月22日 08:41:20
4楼

学习了给排水设计常用管道流速汇总,多谢了。

回复
yaozi33
2024年03月31日 16:55:45
5楼

资料还不错,谢谢分享,鼓励支持能上传分享附件资料

回复

相关推荐

APP内打开