三角组合型钢悬挑架防护体系实用施工技术
coc_23372829
2024年04月28日 11:35:21
只看楼主

来源:建筑技术杂志社

|

作者:王晓民,等

  1工程概况 瑞泽家园项目位于海淀区永丰产业基地(新)一级开发组团J地块内,为共有产权房工程。建筑面积122846.79m2,地下两层为车库,地上6栋单体建筑分别为11~15层,层高2.8m。结构形式为地上2层以上装配式结构。 2防护架体选择 落地式脚手架一次投入钢管、卡扣等搭设材料数量较大,不利于材料周转,同时受施工场地狭小、工期紧张、装配式构件需占用大面积施工场地等客观因素的影响,未列入考虑范围。单体建筑高度最高的5号楼,总高度47?m,不涉及一类高层建筑,同时受施工成本影响,故放弃选用附着式电动脚手架,最终选用适合装配式建筑技术较为成熟的三角组合型钢悬挑防护架。

 

1工程概况

瑞泽家园项目位于海淀区永丰产业基地(新)一级开发组团J地块内,为共有产权房工程。建筑面积122846.79m2,地下两层为车库,地上6栋单体建筑分别为11~15层,层高2.8m。结构形式为地上2层以上装配式结构。

2防护架体选择

落地式脚手架一次投入钢管、卡扣等搭设材料数量较大,不利于材料周转,同时受施工场地狭小、工期紧张、装配式构件需占用大面积施工场地等客观因素的影响,未列入考虑范围。单体建筑高度最高的5号楼,总高度47?m,不涉及一类高层建筑,同时受施工成本影响,故放弃选用附着式电动脚手架,最终选用适合装配式建筑技术较为成熟的三角组合型钢悬挑防护架。

3三角组合型钢悬挑防护架的选用

该工程采用组合型钢悬挑三角支撑架+双排扣件式脚手架形式,自3层开始悬挑,共悬挑2次,分段搭设高度不大于20m。架体为扣件式双排钢管脚手架,架步距为1.4m,立杆横距为1.05m,立杆纵距同三角架间距为1.5m。 

三角支撑架由厂家统一制作,通过紧贴墙体的角钢板上预制的上下2个圆孔经由2根8.8级M20高强螺栓固定在结构墙体上,上部穿墙螺栓距结构板顶580mm,上、下两孔间距为900?mm;预制墙体穿墙螺栓孔由预制墙体模板上的工装成孔,现浇墙体预埋孔径为25mm的PVC管。

三角支撑架由L90×6、L75×5、L40×4等角钢焊接成型,规格尺寸依照安装数量从多到少依次为:主体结构外立面悬挑长度为1.6m, 凹廊悬挑长度为0.8m,栋号阳角部分悬挑长度1.9m,以及用于建筑主体山墙L造型处悬挑长度2.6m的4种型号。

组合型钢悬挑防护架第一次搭设时,需使用落地式脚手架作为安装平台,悬挑防护架搭设1层后,且搭设高度内施工任务已完成,拆除落地式脚手架。第二次搭设时,需使用第一次搭设的防护架作为安装平台。第二次搭设1层后,而且第一次搭设高度内的施工任务已完成,然后将第一次搭设的架体及三角架 拆除。

4施工难点及技术措施

4.1栋号阳角转角处安装搭设

(1)在墙体阳角夹角两侧墙体各安装1个与墙体呈45°角、长1.9m组合型钢三角架,上部通过一侧墙体相邻2个组合型钢三脚架上部架设2根长6m中心点至中心点1.05m的14号工字钢,进而实现架体在阳角处的搭设。

(2)型钢三脚架与工字钢通过U形锚环和压板进行压接固定,工字钢连梁上部翼缘部位焊接100mm长25钢筋,上部架体钢管立杆套在钢筋上,确保稳定不滑移,如图1所示。

图1三角支撑架与钢梁连接方法

4.2?窗洞口和梁洞口使用整体式型钢托架

(1)1.4m、1.6m高窗洞口均采用14号工字钢焊接的整体式型钢托架。立杆部分根据窗口高度缩短30mm预留活动量,下部根据墙体厚度横向自工字钢端头向跨墙部分焊接长度350mm的工字钢,跨过墙体后附焊不小于350mm且向下延伸部分不小于150mm的工字钢,上部外侧翼缘处附焊不小于350mm抗滑移12号槽钢。

(2)楼梯间梁洞口采用整体式型钢托架,90?°整体式型钢托架做法除立杆为长度为2270mm的20号工字钢、骑墙部分200mm外,作法同(1)。因楼梯间凸造型设计,须在2个阳角部分分别设置1个与墙面夹角成45°和135°的整体式型钢托架,托架上部搭设双排脚手架,如图2所示。

图2托架上部搭设双排脚手架

4.3空调板部位架体搭设

在空调板(规格860mm×1200mm)下部间距1.5m三角架里排立杆处依照栋号阳角转角处作法设置型钢,里排立杆在距离空调板两侧不大于100mm处通过卡扣与纵向水平杆进行连接,从而避开空调板,同时在相邻三角架上增设八字支撑,起始步设置1道,之后每隔3层设置1道。

4.4连墙件

4.4.1窗口部分拉结

本工程层高2.8m,相邻窗口最大间距1.6m,最小间距1.0 m,通过逐层利用窗口使用钢管和直角扣件进行拉结的方式,能够满足“两步三跨”的技术要求。

4.4.2山墙部位拉结

建筑两侧无窗口的山墙,利用现浇节点模板加固孔,在墙体螺栓眼加装通丝螺栓并在外墙外面套上48钢管,用山形卡内外紧固后,通过不少于两个旋转扣搭接附加钢管与架体进行拉结,确保架体稳 定性。

4.5卸荷

(1)架体使用12.5的钢丝绳进行卸荷。

(2)设置钢梁阳角转角处的型钢三角架处,钢丝绳自三脚架悬挑端头部分处连同钢梁一起锁闭。

(3)架体的卸荷,则钢丝绳一端设置在架体纵横扫地杆节点300mm范围内。

(4)钢丝绳的另一端穿过上层墙体两个上下相邻的模板加固孔,自靠下的一个螺栓孔穿入,从靠上一侧的螺栓孔穿出。

4.6三脚架拆除

塔式起重机吊绳穿过三脚架悬挑部分,用卡环锁闭固定,张紧钢丝绳,结构内侧使用扳手松动螺栓杆并拔出,使三角架与墙体分离从而吊运转送至地面码放整齐。架子工的安全带系挂,用O形穿墙螺栓利用结构墙体原有螺栓孔锁闭,挂钩挂在O形环内,确保达到“高挂低用”的防护功能,保障人身安全。

5安全防护

(1)沿脚手架外侧满挂1.5m×1.5m 钢板网进行封闭,封闭严密,用专用连接件将钢板网固定在纵向水平杆上,或用密目网进行封闭。

(2)悬挑脚手架底部三角支撑架上满铺脚手板,上部附加1层多层板进行封闭,下部满挂单层大眼网。脚手架底部三角支撑架与结构间隙使用脚手板封闭。

(3)作业层脚手板下方支设水平安全兜网,即大眼网,并在首道安全兜网下方每隔10m设置1道。

6结束语

三角组合型钢悬挑架具有构件标准化、维护费用低、使用材料少、使用过程中外防护体系干净美观、文明施工效果好等优点,实际施工过程中充分利用外墙上的模板孔进行架体拉结、卸荷以及水平大眼网的设置,减少了预留预埋,做到了合理利用现场条件进行施工。三角组合型钢悬挑架作为装配式结构施工的防护体系,具有较好的推广价值。

 


相关推荐

APP内打开