一张表讲清楚控制线缆与智能化线缆的不同
wx_90233925
2024年04月23日 14:09:15
只看楼主

来源:炳华话电气

|

作者:炳华话电气

在 强制性工程建设规范《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022 中,条款正文有 6处将控制线缆与智能化线缆并列 ,条文说明也有多处相关解释说明。表明两者是不同的两类产品,相关条款列表如下:  6.1.1 电力线缆、 控制线缆和智能化线缆 敷设应符合下列规定:       1 不同电压等级的电力线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线;


强制性工程建设规范《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022 中,条款正文有 6处将控制线缆与智能化线缆并列 ,条文说明也有多处相关解释说明。表明两者是不同的两类产品,相关条款列表如下:

 6.1.1 电力线缆、 控制线缆和智能化线缆 敷设应符合下列规定:  

    1 不同电压等级的电力线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线;  
    2 电力线缆和智能化线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线。  
    3 在有可燃物闷顶和吊顶内敷设电力线缆时,应采用不燃材料的导管或电缆槽盒保护。

6.1.2 导管和电缆槽盒内配电电线的总截面积不应超过导管或电缆槽盒内截面积的40%;电缆槽盒内 控制线缆 的总截面积不应超过电缆槽盒内截面积的50%。
条文说明: 控制电缆 在托盘上可无间距敷设。 信号线路、弱电线路参照控制线缆的指标 , 其线缆的总截面不应超过槽盒内截面的 50%。

6.2.6 民用建筑内电力线缆、 控制线缆和智能化线缆 敷设应符合下列规定:
    1 不应采用裸露带电导体布线;  
    2 除塑料护套电线外,其他电线不应采用直敷布线方式;  
    3 明敷的导管、电缆桥架,应选择燃烧性能不低于B1级的难燃材料制品或不燃材料制品。

6.3.1 电力线缆、 控制线缆和智能化线缆 室外布线应符合下列规定:
    1 除安全特低电压外,室外埋地敷设的电力线缆、 控制线缆和智能化线缆 应采用护套线、电缆或光缆,并应采取相应的保护措施。  
    2 室外埋地敷设的电力线缆、 控制线缆和智能化线缆 不应平行布置在地下管道的正上方或正下方。


那么, 控制线缆和智能化线缆之间主要区别如下:

表1  控制线缆与智能化线缆的不同

分类
控制线缆
智能化线缆
线缆结构
由一根或多根导线和绝缘层、屏蔽层、护套层等组成。如KVV系列 由多根细导线组成,细导线间采用绝缘隔离,并有屏蔽层和护套等。如6类线
作用
传输低速控制信号,如开关信号、电机驱动等 高速信号传输,采用高速总线,抗干扰能力强,传输速度快
性能指标
电性能指标,如额定电压、额定电流 带宽、传输速率、延迟时间等
通信方式 采用模拟信号或开关信号通信 采用 数字通信协议,如CAN总线、Profibus、Ethernet等
处理能力 实现基本的控制逻辑 集成了微处理器等元件,可实现更加复杂的数据处理和决策
监测诊断 无法提供设备的状态监测和故障诊断功能 可监测线缆本身的状态,并提供故障诊断和预报功能
可编程性 无法编程,功能较为固定 可以通过软件进行编程和配置,具有更高的灵活性

总的来说,智能化线缆相比于传统的控制线缆具有更强的监测、诊断、通信和处理能力,可以实现设备状态的智能化管理和优化控制,是智能供配电系统重要的组成部分。