专题讲解:制冷压缩机的运行特性曲线和运行边界图
qq65061156
qq65061156 Lv.2
2024年04月22日 19:40:16
来自于制冷技术
只看楼主

来源:制冷网

|

作者:制冷菌

  制冷压缩机 被成为制冷系统的心脏,制冷系统的好坏,性能的指标能否达成,系统各关键点温度的确定,都和压缩机有着密不可分的关系。 然而每个厂家的制冷压缩机性能都不尽相同,效果更是差异巨大。因此,作为制冷工程师,学会看厂家制冷压缩机运行 特性曲线图 与 运行界限图 ,是最基本的设计入门功课。

 

制冷压缩机 被成为制冷系统的心脏,制冷系统的好坏,性能的指标能否达成,系统各关键点温度的确定,都和压缩机有着密不可分的关系。


然而每个厂家的制冷压缩机性能都不尽相同,效果更是差异巨大。因此,作为制冷工程师,学会看厂家制冷压缩机运行 特性曲线图 运行界限图 ,是最基本的设计入门功课。

 


运行特性曲线图

制冷压缩机的运行特性 是指在规定的工作范围内运行时, 压缩机的制冷量和功率随工况变化的关系。从制冷循环分析可知:制冷量随蒸发温度的降低而降低,随冷凝温度的升高而降低。输入功率随冷凝温度的升高而升高;随蒸发温度变化而变化的规律则比较复杂。


因此,一般情况下,为了确定制冷压缩机的性能, 制冷压缩机的制造厂家对其所生产的各种类型的压缩机都要在实验台上, 针对某种制冷剂和一定的工作转速, 测试出在 不同工况下的制冷量和轴功率 ,并据 此绘制出压缩机的性能曲线 ,即在不同的冷凝温度下,压缩机的制冷量和轴功率对蒸发温度的关系曲线。

某型号单级制冷压缩机的运行特性曲线  

从图中可以看出,对于某一冷凝温度, 轴功率首先是随蒸发温度的降低而升高,以后随蒸发温度的降低而降低 制冷量则随蒸发温度的降低而降低 。在特性曲线图中,工况、过冷度、过热度按国家标准执行,工况变化的规律是相同的。 名义工况在公众号文章制冷设备第二讲讲过。


运行界限图

运行界限是压缩机运行时蒸发温度和冷凝温度的界限 。 下图所示为运行界限的通常表示方法。

其中线条1—2、5—6受限于最低和最高 蒸发温度;

2—3受限于最高排气温度;

3—4受限于最大压力差;

4—5受限于最高冷凝温度。

不同型号电动机的影响: 不同型号电机对一台单级半封闭式制冷压缩机运行界限也存在的影响,如图所示:

 

不同制冷剂的影响: 下图中a、b、c分别对应制冷剂R22、R134a和 R404A(或R507)。采用1型电动机的制冷压缩机有更宽广的运行界限。由于制冷剂的热物理性质的区别,运行界限中的冷凝温度和蒸发温度的范围也不相同,R134a的冷凝温度最高(80℃),R22次之 (63℃),R404A和R507最低(55℃);但就最低蒸发温度而言, R404A、 R507和R22的最低蒸发温度又低于R134a。

   

 

压缩级数的影响: 下图为一台单机双级半封闭式制冷压缩机的运行界限。图a对应R22,图b对应R404A和R507。与单级半封闭式制冷压缩机相比,单机双级半封闭式制冷压缩机的最低蒸发温度下降,但应用R22时,下降并不显著。应用R404A和R507时,最低蒸发温度明显地下降,表明应用R404A和R507的单机双级制冷压缩机更适用于低温工况。

 

制冷压缩机的使用说明书中一般都附有这两者性能曲线。我们可以根据运行工况方便地从中查出压缩机在不同工况下的制冷量、轴功率以及其极限运行界限。你学会了么?

相关推荐

APP内打开