什么是高可靠性供电费?   高可靠性供电 是供电企业依据相关的技术标准 和电力管理部门的要求,对重要用户的用电需求提供相应的可靠性供电保障。 高可靠性供电费 是指为了节约电力建设投入,合理配置电力资源,对 申请新装及增加用电容量的两回及以上多回路供电用电户收取 的一项费用。 高可靠性供电费是在国家政策允许情况下,合理补偿了供电企业为提高供电可靠性而多付出的供电成本,按照“

什么是高可靠性供电费?  

高可靠性供电 是供电企业依据相关的技术标准 和电力管理部门的要求,对重要用户的用电需求提供相应的可靠性供电保障。

高可靠性供电费 是指为了节约电力建设投入,合理配置电力资源,对 申请新装及增加用电容量的两回及以上多回路供电用电户收取 的一项费用。

高可靠性供电费是在国家政策允许情况下,合理补偿了供电企业为提高供电可靠性而多付出的供电成本,按照“ 谁受益、谁付费 ”的原则,供电企业收取高于正常供电成本的那一部分费用,符合差异化服务的市场原则。  

根据《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》(国办函〔 2020 129 号)的要求, 高可靠性供电收费政策,由各地区结合实际明确。

如何收取?

申请新装及增加用电容量的两路及以上多回路供电 ( 含备用电源、保安电源 ) 客户,不同回路间可通过调整运行方式 ( 含通过变压器低压侧进行互联互带 ) 接带同一用电负荷,即互为备用供电回路,需收取高可靠性供电费用。  

1、 对满足高可靠性供电费用收取范围的新装客户, 双回路或者多回路供电线路直接互相接带负荷的,对比本线路可接带的最大供电容量和本线路接带的客户侧最大用电容量 ,取较小值作为客户高可靠性供电容量,并在供用电合同中明确。  

2、 对满足高可靠性收取范围的 增容客户 不累加收取高可靠性供电费用 。即 按照新装客户标准确定出高可靠性供电费用后,减去增容前已经收取高可靠性供电费后,再向客户收取。供电回路或者客户侧用电设备增容改造后,需重新进行核定。  

3、 按照高可靠性供电费用收取原则 确定需要收取高可靠性供电费用的供电线路, 分别属于自建与非自建线路,不同线路需要收取的高可靠性供电容量相同时,执行自建线路收费标准 不相同时按照被收取线路属性 ( 自建或非自建 ) 对应的标准收取。  

收费标准

由于各省、自治区、直辖市经济发展水平的不同,高可靠性供电费收费标准不一致。

以河北省为例 河北省发展和改革委员会关于进一步明确高可靠性供电费价格政策的通知,架空线路高可靠性供电费标准见附件。 地下电缆按架空线路标准的1.5倍计收

四、高可靠性供电费计取分析

1、供电线路属性认定标准

客户投资建设本级电压电源接入同级或上级电压变电站出口的工程为客户自建工程,以下简称“自建线路” 供电部门建设和改造的供电工程为非自建工程,以下简称“非自建线路”即 客户从变电站出口直接开始建设的线路 视为“非自建线路”其中由政府投资建设的线路工程视为“非自建线路”。  

按照高可靠性供电费用收取原则 确定需要收取高可靠性供电费用的供电线路,分别属于自建与非自建线路,不同线路需要收取的高可靠性供电容量相同时,执行自建线路收费标准 不相同时,按照被收取线路属性 ( 自建或非自建 ) 对应的标准收取。

地下电缆按架空线路标准的 1.5 倍计收。  

2、高可靠性供电容量计算

不同的备用电源运行方式,高可靠性供电容量不同,费用也有较大差异,关键是要判断实际运行方式下的可靠性容量。

(1)某用户由 A B C 三条线路供电,三条线路无电气联系,其中一条线路断电后,无法通过其他线路转带该线路所带的负荷, 该用户应不收取高可靠性供电费

2、某用户由 A B 两条线路供电,两条线路可带负荷容量均为 100MVA

(1) 甲和乙负荷分别为 50MVA ,全部负荷需要高可靠供电。 A B 其中一条线路可接带全部负荷,高可靠性供电容量为 100MVA。

(2) 甲和乙负荷分别为 50MVA ,其中 50MVA 用电容量需要高可靠性供电。举其中的运行方式, A 线路接带全部负荷,该线路断电后, B 线路接带负荷,此时需要注意, B 线路供电时,最大负荷要控制在 50MVA ,需要和客户提前在合同中相关条款。  

(3) 甲和乙负荷分别为 100 80MVA ,客户可以通过 112 刀闸实现同一条线路接带不同变压器的运行方式, 需要收取高可靠性供电容量 100MVA  

3、 某企业由 A B 两条线路供电,分别可带负荷 100MVA 80MVA ,两条线路没有直接的电气连接,通过客户变压器低压侧实现部分负荷的高可靠供电。

运行方式有多种情况,例如 A B 线路全部带电运行, 931 合, X1 带全部负荷, Y1 断电。或者 Y1 带全部负荷, X1 断电,或者 X1 Y1 都带电, 931 断等。

(1)X1 Y1 ,容量分别为 50MVA 按照单台变压器容量收取高可靠性供电费,对应供给电压等级 110 千伏标准执行。  

(2)X1 Y1 ,容量分别为 200MVA 按照线路接带容量收取高可靠性供电费,即 80MVA 。但此时应通过变更电流互感器变比,过负荷告警跳闸等技术手段进行约束并在供电方案和合同中进行说明。

4、针对铁路牵引站,不同站间建有联络线,但从技术层面难以判断牵引站内具体的高可靠用电容量时,将每个牵引站按照一个整体用电负荷,判断高可靠性供电容量, 图中高可靠性供电容量为 80 80=160MVA